求:大坝帷幕灌浆孔段出现涌水一般怎么处理?特别是终孔段仍有较大涌水时,但压水试验却符合终孔条件的,能否封孔,应该怎么处理?
求:大坝帷幕灌浆孔段出现涌水一般怎么处理?特别是终孔段仍有较大涌水时,但压水试验却符合终孔条件的,能否封孔,应该怎么处理?
2楼
建议先灌浆 征询监理意见加大压力灌浆 灌完以后不要封孔, 保护好孔口 第二天再看有无涌水 如果你是施工单位 可以建议加密造孔灌浆 以增加工程量
回复
3楼
1、降压。灌区设置排水孔,减小涌水量或涌水压力;
2、加长屏浆、闭浆时间;
3、复灌,直至涌水孔段不再涌水为止。
回复
4楼
谢谢楼主无私奉献
回复
5楼
2楼和3楼意见不统一。等待下文
回复
6楼
我们一般遇到这种问题。。。
使用锚固剂 或者水玻璃灌浆。。。
你想加大灌浆压力的话注意2点:
1。抬动观测要注意。
2。灌浆水泥都加入缓凝剂了的,不会堵住涌水口的。。
有水冒出, 肯定压水实验是合格的啊!!!
回复
7楼
不好意思 固结灌浆可以用锚固剂、水玻璃。。。
旁边加二序、三序灌浆孔。。。
帷幕灌浆没遇见过。。。
回复
8楼
一般是这样处理!
回复
9楼
孔口有涌水的灌浆孔段,灌浆前应测记涌水压力和涌水量,根据涌水情况,可选用下列措施综合处理,具体措施应得到监理人批准:
① 缩短灌浆段长;
② 提高灌浆压力;
③ 改用纯压式灌浆;
④ 灌注浓浆;
⑤ 灌注速凝浆液;
⑥ 屏浆,灌浆结束后应有屏浆措施,屏浆时间不少于90min;
⑦ 闭浆;
⑧ 待凝,待凝时间不少于24~48h;
涌水孔段经上述措施处理后,应重新扫孔至该段孔底,观测涌水情况。如无涌水,可直接进行下段钻灌;如仍有涌水,应再次测记涌水流量、涌水压力,并进行复灌。如此反复直至无涌水。
回复
10楼
我们当时遇到这样的孔 就是这样做的!
回复