双电源供电时,两路电源有两种情况:1、一路工作,一路备用,母联闭合;2、两路同时工作,母联断开;不知两种情况的优缺点,适用性的区别?新手,等待答案ing。
双电源供电时,两路电源有两种情况:
1、一路工作,一路备用,母联闭合;
2、两路同时工作,母联断开;
不知两种情况的优缺点,适用性的区别?
新手,等待答案ing。
12楼
我们本地的必须设置母联!!
回复
13楼
你误解了,我是说我这里高压系统是两路10KV电源供电,低压是两台10KV/0.4KV变压器,低压部分是两台变压器同时工作,互为备用,而高压不知道是怎样的。
这种情况,关于高压是否要母联还是取决你两台变器所带的负荷大小,如果是明备的话(一备一用)可以在低压母联,如果暗备,则最是高压压母联。高压母联是保证电源可靠性的,低母联便于检修啊。
回复
14楼
高压母联,考虑到下面设备比较多,会不会在连接时候,因为带载合闸,造成某种危险?
我没有见过高压母联.
学习中.
回复
15楼
请问 第二种情况下能否长期运行?
回复
16楼
这个和负载等级有关系吧,你还是先弄明白到底要做什么吧?说半天,我都没有看明白。
回复
17楼
你误解了,我是说我这里高压系统是两路10KV电源供电,低压是两台10KV/0.4KV变压器,低压部分是两台变压器同时工作,互为备用,而高压不知道是怎样的。
什么叫:两台变压器同时工作?带的是不同的负荷吗?你先把思路理理清,不要自相矛盾了。
如果带的是不同负荷,那高低压还是都设母联开关吧。
回复
18楼
第二种情况不可能长期运行的。
供电局会迅速查找出故障原因,然后恢复原来的供电方式的。
回复
19楼
你说的乱了点,但我还是明白了,呵呵
对你说的情况,来看;高压可以不用分段,两回10KV电源一用一备,互投互锁./低压母线可以分段,也可以不分段,只要根据负荷的要求,如果全是重要负荷,就没必要分段了,如果有可以切除的负荷,分段可以减小变压器的容量要求.
回复
20楼
如果是高压线路明备用的话,设置母联那计量怎么作啊,两个计量柜吗?而且那母联平时都是合上的,其实就是单母线运行,反而多一个故障点,既浪费又无助安全。不要也罢。而且现在高压母线故障率极低,可以不考虑母线故障的情况啊。如果是暗备用,那设母联就运行方便,故障时应对措施更多一点。个人意见,欢迎批评
回复
21楼
无论明备暗备,双电源用两计量柜是一定的了.明备的时候母联是不准许合上的.只有一路的进线断开才准许合闸/暗备设母联确实是为了切除故障段和方便分段维护.
回复