双电源供电时,两路电源有两种情况:1、一路工作,一路备用,母联闭合;2、两路同时工作,母联断开;不知两种情况的优缺点,适用性的区别?新手,等待答案ing。
双电源供电时,两路电源有两种情况:
1、一路工作,一路备用,母联闭合;
2、两路同时工作,母联断开;
不知两种情况的优缺点,适用性的区别?
新手,等待答案ing。
2楼
一用一备没有两路同时工作的可靠性高。两路同时供电时另一路是热备用状态。一用一备当主进开关失电后需要一段时间才能恢复供电。一级负荷需要启动时间在毫秒级的应优先采用后一种的供电方式
回复
3楼
1、第一种方案,如果你确实要这样用的话,就没必要设置母联了,双电源互锁就可以了,这个时候单台变压器容量必须能带全部负荷。
2、单台变压器各带一半负荷,在一端失电后自动投母联,如果考虑这个时候切除部分不必要负荷,变压器可以小点。
备用的问题:应该都算热备用,(是变压器,又不是发电机)随时可以切换。
回复
4楼
楼上说的双电源同时供电的备用状态叫热备,其实这里也叫明备与暗备,主要是从变压器经济投资上考虑的。一般一备一用的叫明备,两台变压器的配置均需按全负荷的100%来选择,暗备的是指双路电源同时供电,母线分段,每台变压器只需按全负荷的70%来配置。当一端失电后另一台通过母联承担全部负荷。一般变压是可以在短时间内超负荷运行的(额定容量的1.4倍)。
第二,从供电可靠性考虑,如果母联设为双电源互备、互投、自复装置,加强了供电的可靠性,投入备用电源的时间相对要短点。而明备时,由于备用电源常期处于备用状态,所以多以手动投入。
回复
5楼
二级负荷用的比较多点!!
回复
6楼
忘了说了,这里说的是10KV外线引入的情况,二级负荷。不是两台变压器的情况。
回复
7楼
回复
8楼
忘了说了,这里说的是10KV外线引入的情况,二级负荷。不是两台变压器的情况
按你说的,两路10KV进线,一台变压器,电源为一备一用。
如果两路进线分别来自不同的主变的话,你不存两电源同时工作,也不必母线分段,按两电源互投互备就可以了。但要自锁。
回复
9楼
你误解了,我是说我这里高压系统是两路10KV电源供电,低压是两台10KV/0.4KV变压器,低压部分是两台变压器同时工作,互为备用,而高压不知道是怎样的。
回复
10楼
高压可以不要母联
回复
11楼
为什么?双电源,单母线分段方式啊,一段母线检修,可以保证另一断母线上的设备工作啊
回复