各地的10KV开关站转接的最大容量是多少?大家知道的可来通报一下。
021lg
021lg Lv.2
2010年09月01日 13:37:42
只看楼主

如题

如题
免费打赏
海中石
2010年09月01日 14:59:27
2楼
我们那好象是24MW的。大概的
回复
wlszjs
2010年09月01日 15:19:15
3楼
开关站转接的最大容量主要是看当地的规定以及环网电缆的截面决定的,一般来说环网柜容量是630A,电缆一般采用400电缆,载流量有500A 左右(各地限额不完全一样)
回复
021lg
2010年09月01日 15:48:39
4楼
城市电力规范不易大于15000KVA
回复
021lg
2010年09月01日 16:02:20
5楼
上海两路10KV大于6300KVA就要35KV供电了
回复
solostar
2010年09月01日 16:53:59
6楼
城市电力规划规范上写的是不宜大于15MW。
回复
ccccyq
2010年09月07日 13:56:42
7楼
依供电局习惯而定,一般10000~12000左右
回复
jianzhudianqic
2014年12月02日 08:06:12
8楼
路过学习了!!!!