车库照明 规范上没有规定车道 和车位的照度? 我该怎么办 车道 是凭经验 3米一个灯 OK吗?车位 是凭经验 两个车位一个灯 还是 一个车位一个灯呢?还请 大家 指点一下 我很迷茫
车库照明 规范上没有规定车道 和车位的照度? 我该怎么办
车道 是凭经验 3米一个灯 OK吗?
车位 是凭经验 两个车位一个灯 还是 一个车位一个灯呢?
还请 大家 指点一下 我很迷茫
2楼
规范上好像没有具体的标准 我这里有个大型公交车车库照明设计的图纸 也是之前在论坛上下载过了的 发给你希望对你有所帮助
回复
3楼
nice man!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
人防规范里规定车库照明要达到75LX,但没有具体车道车位的,一般按经验就是车位低一点,车道高一点,平均下来75就OK啦……
回复
5楼
好的 非常感谢!
回复
6楼
学习了 我 也被 这个问题困扰了 好久
回复
7楼
学习了:time: :time:
回复
8楼
还要注意过渡照明
回复
9楼
多看看规范吧~看的时候顺便翻一下JGJ100-98汽车库建筑设计规范,再看一下表6.4.2````
回复
10楼
好人一生平安。。。
回复
11楼
行车道10lx 20lx 30lx........
回复