冬期施工监理方案
guardyang
guardyang Lv.2
2010年09月01日 07:12:38
只看楼主

泰和小区住宅楼工程冬期施工监理方案泰和小区冬期施工监理方案 照《建筑工程冬期施工规程》规定,凡室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时即进入冬期施工。在冬期施工期限以外,当日最低气温低于-3℃时,也应按冬期施工规定执行。 根据本地区历年气温记录,每年11月15日至12月中旬,约一个月时间为初冬阶段,气温特点是:平均温度为0℃左右,最低气温在-10℃左右。根据规范要求,结合我监理公司监理工程的实际情况,制定此冬施监理方案。

泰和小区住宅楼工程












泰和小区冬期施工监理方案

照《建筑工程冬期施工规程》规定,凡室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时即进入冬期施工。在冬期施工期限以外,当日最低气温低于-3℃时,也应按冬期施工规定执行。
根据本地区历年气温记录,每年11月15日至12月中旬,约一个月时间为初冬阶段,气温特点是:平均温度为0℃左右,最低气温在-10℃左右。
根据规范要求,结合我监理公司监理工程的实际情况,制定此冬施监理方案。
一、冬期施工准备
1、及时督促施工单位编制冬期施工方案,报监理部审批。
2、督促施工单位做好冬期施工的技术交底,就冬施的技术、质量和生产管理,场容和环保管理,消防和后勤管理等工作内容组织学习培训。学习冬施规范、规程和标准,掌握冬期施工有关要求和有关技术措施,以求全面地理解和落实冬施方案。
3、要求施工单位进入冬期施工前,选定2名专职测温员,并对测温人员进行专门的技术业务培训,学习试验测温的有关知识,明确职责,经考试合格后上岗工作,保证测温工作的顺利进行。
4、要求施工单位指定专人负责每天对天气预报情况做详细记录,听取2~3d的天气预报,了解天气形势,为生产负责人安排施工生产提供参考。
5、要求施工单位冬期施工按常年施工气温预控制,发现气温预报与常年平均气温有较大差异时,应对本方案及时调整。
6、要求施工单位为克服冬期施工的降效影响,要及时调整施工项目和劳动力。及时组织特需劳动力进场,同时在施工过程中对现场劳动力的数量和质量及时进行监控,并对相应信息及早分析采取措施。
7、现场的保温包括管线、库房、宿舍区、办公区保温等,保温工作应于11月15日前完成,并配齐消防器材。凡在冰冻线以上的消防井、上水井内的设施,均加锯末保温。各种外露的在用施工管线均用岩棉保温管包裹立管,根部用锯末填实。现场坐标控制桩应用阻燃草帘被覆盖,表面设置醒目标志,定期复测。宿舍采用热水供暖,办公室采用空调供暖。
8、成立冬施领导小组,负责冬期的生产、质量、技术、安全管理。
9、督促施工单位做好冬施物资准备工作。
二、冬期施工措施
(一) 钢筋工程
1、钢筋堆放场地要铺填平整,下垫木枋,钢筋表面要有覆盖措施,以防受雨雪淋后生锈。
2、堆场内的钢筋要按规格、型号及使用部位等分类码放整齐。不得随意乱放。
3、当环境温度低于-20℃时停止钢筋冷拉、调直和冷弯操作。
4、钢筋绑扎前,要先将钢筋表面的冰霜、锈蚀等清理干净,且将施工作业面的冰霜清扫干净。
5、施工过程中严格检查钢筋的绑扎质量,尽量避免因天气寒冷使工人有懈怠情绪而引起的钢筋缺扣、绑扎不牢等质量问题。
6、从事钢筋焊接的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证。加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤,触电及火灾等事故。
7、钢筋滚轧直螺纹加工在室内进行,当气温低于0℃,丝头加工时润滑液内掺入15%~20%的亚硝酸钠,不得用机油替代润滑液或不加润滑液滚轧丝头。加工好的丝头要及时旋上配套塑料保护帽,防止丝头被磕碰或被雨雪锈蚀。直螺纹连接的检查应仔细,防止因天冷,出现钢筋完整丝扣外露大于1扣的情况。
(二) 模板工程
1、构造柱、圈梁、框架柱、剪力墙、底板的模板均采用12mm厚多层板加工而成,用50*100的木枋做背楞。
2、模板堆场用双层编织布覆盖,防止被雨雪浸泡。
3、在模板肋间直接填充50mm厚聚苯板,聚苯板与多层板相接处用胶粘结牢固,填充饱满。
4、模板应留置清扫口,便于清理模内杂物和雪块。
5、模板验收后,如不能及时浇筑混凝土,在下雪前需要用塑料薄膜把模板覆盖,避免冰雪进入模内。
(三)、混凝土工程
冬期施工混凝土采用综合蓄热法,用掺防冻剂的商品混凝土,汽车泵浇筑,便于混凝土质量控制和加快施工进度。
1、混凝土浇筑采用泵送技术,混凝土坍落度控制在140~160mm,其到达现场的温度要在10℃以上,并尽可能在白天10:00~16:00 时段内施工。浇筑混凝土时,现场设专人负责指挥协调,预拌砼到场后以最快的速度入模,入模温度要求大于5℃。泵送间歇时间不得超过15min,以减少砼在泵送过程中的热量损失。泵送前要对到达现场的预拌砼测温,砼温度不满足要求的不得入泵。
2、浇筑前,将模板和钢筋上的冰雪和污垢清理干净,检查工作面周围的防风、防滑及保温措施是否严密。
3、施工缝处浇筑混凝土时,先除掉水泥薄膜和松散石子,清理干净后吹风,铺洒与混凝土成分相同的砂浆结合层后再浇筑。
4、混凝土要分层连续浇筑,每层浇筑厚度不得大于400mm,及时入模振捣,并保证各层的及时覆盖。已浇筑层的混凝土在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。
5、混凝土的覆盖保温,混凝土浇筑时,及时振捣和找平,外露部分覆盖塑料薄膜和阻燃草帘被保温。当混凝土达到4Mpa后,方可拆模。对于较为容易保温的剪力墙、框架柱、底板的上表面等部位,拆模后还应随即覆盖塑料薄膜和一层阻燃草帘被保温,至土方回填前清除保温设施。
保温覆盖是蓄热法施工的关键,保温材料的选用及操作方法,必须按本方案执行,操作时要覆盖均匀,边角及接槎处要严密并压实,模板上的聚苯板要固定牢。覆盖后,值班人员要定时检查并做记录。遇大风天气,另设专人看护检查,及时整理好被损坏的覆盖层。如发现混凝土温度下降过快或遇寒流袭击,采用增加保温层的措施,加铺2~3层阻燃草帘被。
当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应立即采取临时覆盖措施(铺设一层阻燃草帘被 ),使其缓慢冷却。在负温养护期间,严禁浇水。
6、测温工作
从11月起,开始进行大气测温记录,从11月中旬开始,配合砼施工进行规定项目的测温记录。
冬施测温:
(1) 大气温度的最高、最低及平均气温。
(2) 砼出罐温度、入模温度,每台班测四次。
(3) 砼养护温度在砼强度未达到临界强度之前,每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后,每隔6h测一次,停止测温由实验员及技术人员通知。
(4) 测温孔设置在具有代表性的结构部位和温度变化大易冷却的部位,孔深10~15mm,也可为板厚的1/2或墙厚的1/2。测温孔均编号,测温时测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3mim.
(5) 测温员必须认真做好记录,字迹要清楚,项目填写齐全,不得做假、遗失,以备资料归档。
(6) 测温员每天早8:00和晚5:00向项目技术负责人提供具体数据。
(7) 测温员除应注意测温有关安全事项外,测温后必须将测温孔覆盖好,夜间测温上岗不得少于2人。
(8) 测温人员应同时检查覆盖保温情况,并了解结构物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度有过低现象,通知有关人员采取有效措施。
7、砼试块留置:
标养28d试块一组, 同条件养护3组(一组用于测试临界强度,一组为结构实体检测,一组备用)。
同条件试块要装在专用的铁笼子中,固定在具有代表性的地点如西北角的房间等。除按规定留置试块外,还需做下列检查:检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩、产生裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹;检查同条件试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。 砼墙体、柱、圈梁拆模强度以拆除时砼无粘模及缺棱掉角现象为准,拆模后应立即保温。
(四)、砌筑工程
砌体采用在砂浆中掺防冻剂(选用对钢筋无锈蚀作用的防冻剂!),按“三一”砌砖法砌筑。
1、砖进场,除按常规检查外,需要检查砌块是否浸湿受冻。受冻的砌块不得使用。砖、砂堆场应用阻燃草帘被覆盖,减轻原材受冻。在砌筑前,要清除砌块表面污物冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砌块,砌块不应浇水。
2、采用普通硅酸盐水泥拌制砂浆,严禁使用无水泥拌制的砂浆;拌合砂浆所用砂子不得含有直径大于1cm的冻块及冰块;拌合砌筑砂浆时掺用砂浆防冻剂;
砂浆稠度要较常温适当增大,搅拌的时间适当延长0.5~1倍;砂浆随拌随用,不可存积或二次倒运,并在15min之内用完。
3、砌筑时砂浆温度应高于5℃。
4、要保证砌体的灰缝内砂浆饱满,严格把水平及竖向灰缝控制在8~10mm。
5、每日砌筑高度不宜超过1.2m,及时在砌体表面用阻燃草帘被覆盖保温,砌体表面不得留有砂浆。
6、砂浆试块的留置,除执行常温规定外,增设两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期的强度和转入常温28d的砂浆强度。
(五)、回填土工程
1、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%。预留沉陷量也要比常温施工时增加。
2、填土前要清除基底上的积雪和保温材料;室外回填冻土块的粒径不得大于15cm,其含量不得超过15%,铺填时冻土块要均匀分布,并逐层夯实。但管沟底以上50cm范围不得采用含有冻土块的土填筑。整个填方上层部位要用未冻的或透水性好的土回填。
3、室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填,回填施工要连续进行并及时夯实,虚铺厚度不得超过20cm,夯实厚度宜为10~15cm。
4、室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并及时夯实。填方完成后至地面施工前,要采取覆盖保温材料等防冻措施。
5、每班回填完毕,及时覆盖阻燃草帘被保温,防止回填土受冻。
三、质量保证措施
1、要求施工单位在冬期前与预拌砼搅拌站签订冬施预拌砼供应合同,并明确冬施技术措施要求,确保预拌砼满足设计和施工要求,保证泵送质量。
2、钢筋、模板表面的冰霜及其它附着物必须清理干净。
3、冬期砼振捣时间要比常温时多40%,约30~40s。
4、原材堆放应覆盖,防止雨雪污染。
5、砼浇筑成型后要及时覆盖保温。砼结构墙体在拆除模板的过程中,要随拆随覆盖。
6、应控制好砌体每日的砌筑高度,加强砌体保温。
7、按要求测温,实事求是,及时按实际情况调整方案。
四、安全消防措施
1、要求施工单位制定安全生产和防滑、防冻、防水、防煤气中毒的措施。
2、入冬前,全面检查加固脚手架、马道架子、防护栏杆等。
3、按方案要求做好防冻保温工作,防止大风及寒流袭击给生产带来影响。
4、电焊操作必须经申请同意,设专人看火,配置灭火器具,氧气、乙炔站的管理工作必须有专人负责。
5、施工现场和生活区严禁用汽油、烯料、酒精引火,严禁在火炉旁堆放易燃易爆物品。严禁在室内乱拉乱接电源线,不得使用电褥子。
五、环保措施
1、要求施工单位保温材料应固定牢固,防止大风吹得满天飞舞。
2、要求施工单位各种保温材料使用后应及时入库,废料统一放入现场垃。