有一工程,由10KV电缆供电,线路12.2公里,用电负荷有630kw高压电机2台,250KVA箱变2台, 400箱变1台,应该选择多大的YJV22电缆?急需回复,先谢了!

有一工程,由10KV电缆供电,线路12.2公里,用电负荷有630kw高压电机2台,250KVA箱变2台, 400箱变1台,应该选择多大的YJV22电缆?急需回复,先谢了!
免费打赏
xianz
2005年12月19日 10:24:26
12楼
电机功率110kW,电源是380VAC的,算下来,电流应该在165A左右,至于电压损失和启动电压降是多少不知道!能帮我大概估算一下能用多大的电缆吗?
回复
xianz
2005年12月19日 11:31:06
13楼
:) 我没加功率因子,如果按0.8的功率因数算来,是要210A左右!
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月19日 11:41:56
14楼
呵呵,没有计算电压降,12.2公里啊
有没有考虑架空线路?

回复
ysj72@co163
2005年12月19日 13:04:03
15楼
其实最经济是用架空线,但业主招标文件中指定要用10KV电缆,根据工业与民用配电设计手册中电压降计算,要用240的线。
回复
ysj72@co163
2005年12月19日 13:11:20
16楼
9楼的能否再说详细点,12.2KM中间没有其他的电缆,前面说的是终端的负荷,如果你们来设计会会选择多大的线,最好有计算过程,先谢了
回复
dsy123456
2005年12月19日 15:18:29
17楼
手册上建议,10kV电输送距离为10千米以下呢。。。。。。。。。。
回复
tcchezhong
2005年12月20日 11:05:45
18楼

昨天,我去开会了。
YJV22-8.7/10KV 3X240。单相接地电容电流是整个10KV系统的总和,可在上级馈出母线上加或在本级母线上加消弧线圈,千万别忘了!否则,电缆很容易因其他某处接地而放炮。
回复
tcchezhong
2005年12月20日 11:08:08
19楼
昨天,我去开会了。
YJV22-8.7/10KV 3X240。单相接地电容电流是整个10KV系统的总和,可在上级馈出母线上加或在本级母线上加消弧线圈,千万别忘了!否则,电缆很容易因其他某处接地而放炮。