高压瓷瓶的问题
zhouzhe_2008
2010年08月31日 18:36:18
只看楼主

10KV高压线路上面的柱式瓷瓶,遭雷击以后拿去做耐压试验,合格。但是用绝缘摇表摇绝缘却不合格,请问这是为什么?

10KV高压线路上面的柱式瓷瓶,遭雷击以后拿去做耐压试验,合格。但是用绝缘摇表摇绝缘却不合格,请问这是为什么?
免费打赏
yangdr
2010年08月31日 22:03:05
2楼
做耐压试验前一般要先摇绝缘,绝缘合格了才进行耐压试验,而现在耐压过了,绝缘却不合格,是不是绝缘击穿了。
回复
chywang007
2010年08月31日 22:12:46
3楼
等待高人解答
回复
zhwbing
2010年09月01日 20:50:55
4楼
请问你的耐压值是多少?摇绝缘用的是多少V?绝缘子表面是否已经擦净?
回复
xzz1975
2010年09月18日 20:51:32
5楼
学习了,谢谢:handshake
回复
wyhslecc
2010年09月18日 21:15:10
6楼
学习中,。。。。
回复
wanwuzhili
2011年02月11日 14:14:46
7楼
打耐压是测试试品的介电性能
摇绝缘是测试试品的绝缘性能
两者有一定联系但不是一回事
可能出现绝缘合格 介电不合格
也可能出现介电合格 绝缘不合格的现象
回复
suzhijie_02
2011年05月08日 00:08:36
8楼

很赞同!!
回复
y502x
2011年05月08日 22:29:48
9楼
你的问题不合常理,是IQ题?10KV耐压试验42KV,摇表充其量是2500V,可能吗?或你的摇表坏了?
回复
淮岸听风
2011年05月10日 08:28:07
10楼
你那摇表测得准吧吗?吸收比是多少/
回复