求助:关于双电源自动切换开关
aarondong
aarondong Lv.2
2005年12月17日 21:34:26
只看楼主

情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。

2005年12月20日 09:23:32
2楼
你用的是CDQ7系列的ATSE吗,如果是的话,只有整个换了,没有其他办法。
如果你用的是断路器做成的ATSE,那就还有补救办法。