止回阀与防倒流防止器的区别
wangkefan
wangkefan Lv.4
2010年08月31日 14:10:09
只看楼主

很多人没弄懂的东西,解释一下:lol

很多人没弄懂的东西,解释一下:lol
266d2389c8f2885cd9fa.rar
9.8 KB
立即下载
免费打赏
jshfengtai12
2010年09月02日 19:20:00
2楼
这个还真没用认真想过
回复
jshfengtai12
2010年09月02日 21:45:22
3楼
楼主,你就直接写出来呗。别弄得那么神秘
回复
yy03040998
2010年09月02日 22:24:23
4楼
应是要打包发出来,让别人下载,直接写出来多好,LZ居心不良,该杀
回复
seek
2010年10月23日 20:30:23
5楼
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
回复