望求高手解决位移比问题
liujun0609
liujun0609 Lv.2
2010年08月31日 13:59:45
只看楼主

某小区一幢34层住宅楼,层高2900mm,13个标准层, 调到最后,如图右下角所示节点位移比为1.49, 希望高手帮我看看,怎么调剪力墙,基础为筏板基础, 这是施工图审查提出来的,要改。。。。

某小区一幢34层住宅楼,层高2900mm,13个标准层, 调到最后,如图右下角所示节点位移比为1.49, 希望高手帮我看看,怎么调剪力墙,基础为筏板基础, 这是施工图审查提出来的,要改。。。。

2#楼1层平面.jpg

7154dcfaa0875ca25bd0.rar
67.6 KB
立即下载
05b5e71581ef61e30f0b.rar
32.8 KB
立即下载
免费打赏
seu040590
2010年08月31日 14:50:14
2楼
没超过1.5 改什么改 真是的 记得计算时 勾选偶然偏心和双向地震 你想调到1.3?? 算了吧 没意义
回复
liujun0609
2010年08月31日 15:28:40
3楼
审图公司要求调到1。40以下, 他的说法是: 楼层扭转位移比大于1.4,按建质[2006]220号文件属超限高层。
回复
liujun0609
2010年08月31日 16:50:50
4楼
望斑竹高手帮小弟解决一下
回复
fanbaozhou163
2010年08月31日 16:58:02
5楼
试试。。。。。。。。。。。。。。
回复
fanbaozhou163
2010年08月31日 17:03:26
6楼
你没有结构模型,别人怎么调,建议把两端山墙加厚。
回复
liujun0609
2010年08月31日 17:23:10
7楼
等一下发个模型上来:lol
回复
liujun0609
2010年09月01日 10:26:24
8楼
有没有高手帮我解决啊
回复
cyw2626
2010年09月02日 08:22:39
9楼
大于1.4要进行超限审查
回复
cyw2626
2010年09月02日 08:46:41
10楼
明显是风荷载控制,连梁刚度折减系数不宜小于0.8,你改成0.8试试
回复