规范中对内走道排烟有一些规定,但是在名词解释中并为明确定义内走道的含义。试想一个非常大的会展中心,可能在2层位置沿外墙外窗部分有一条超过60m的走道,该走道每隔10m都有可开启外窗,而且走道中间有若干疏散口,根据规范来说,如果该走道如果这个走道是内走道,那么超过60m的可自然排烟的内走道,仍然需要做机械排烟? ? 个人觉得此种走道完全没有机械排烟需要。根据实用供热空调手册第二版的说法,第1199页,“疏散内走道,长度超过20m----指房间门至前室入口门的水平距离”,按照这本书的说法,大大放宽了内走道排烟的要求。
请各位专家 ,各抒己见。
1 何为内走道? 如上例所说的那种 ,完全满足自然排烟口距离的走道(一般临外窗),而且每隔30m都有疏散前室的走道,是否有机械排烟的需要?
2 新版的供热手册的提法,我想是基于考虑规范条文解释中,人员疏散行走20~30m能力的考虑,但是是否会在新的规范中实施呢?
2楼
我的理解
内走道:走道两侧均为内墙的走道,否则不是。
你说的新规范动向,等出了就知道了。
回复
3楼
楼上的朋友,假设一段走道的部分临外墙,一部分没有外墙,难道不算内走道吗?
回复
4楼
哎 就是被你们这些人才把设计搞得那么纠结
回复
5楼
因为现实中遇到此项问题了啊,规范又没有出图集表示清楚。
回复
6楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
1、规范是说超过20m的内走道要设排烟。但是,规范并没有说超过20m的内走道要设机械排烟。这是你说的,不是规范说的。规范说的是“应设排烟措施”。可开启外窗作为规范认可的自然排烟措施当然算是“排烟措施”。没人让你非设机械排烟不可。
2、规范并没有规定内走道的长度定义是“指房间门至前室入口门的水平距离”。这是手册说的,不是规范说的。听规范的还是听手册的,自己掂量。
回复
8楼
同意你的观点。
回复
9楼
1,内走道,我的理解就是两边都是临内墙的走道。关于楼上有师兄问:“一段走道一部分临外墙,一部份没有外墙,算内走道吗?” 我的理解是,标准内走道两端山墙也是开外窗的,所以可以将临外墙的那段走道的外窗看作是山墙上的窗。故该窗一侧为内走道,需依据规范决定上与不上排烟;而外窗另一侧走道,算作外走道。
楼主例子:如果是《高规》 则算外走道,虽超过60米,《高规》对外走道没有要求,故不用管它。如果是《建规》超过40米的外走道,作排烟,此处可自然排烟满足要求。
2,还是要按照规范来算内走道长度,防排烟图集中画的内走道长度是内走道两端山墙间距,这样更保险些吧。
[
本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
回复
10楼
严重同意:lol ,都是规范惹的祸
回复
11楼
这个内走道长度的定义没有任何解释,我们一般就按最长一段考虑,主要是基于人在烟雾中搞不清方向,跑错方向到一个死胡同后又倒回来才能到真正疏散口,个人感觉有合理的也有不合理的地方,新手册的解释应该算放宽了吧,如果按新手册的话很多地方都可以不用机械排烟了,很想知道大家对这个内走道长度是怎么定义的?
回复