本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。

本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。

当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:
按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。
检查变送器的输入,输出讯号是否正确。
如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。


水流开关
水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。
当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:
a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。
b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态
e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。

压差开关(滤网阻塞报警信号)
压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。
当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:
a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。
h. 试吹其中的一根管,i. 如果有状态改变,j. 则为正常。如无,k. 请与与相关人员联系。