如何检测湿度传感器
stoneis
stoneis Lv.10
2005年12月17日 12:41:58
只看楼主

本工程所用的湿度传感器是HT-9000系列的产品,它采用15VDC电源供给,0~10VDC返回电压信号。从DDC接往传感器共有三条线:一条15VDC电源供给,一条10VDC返回信号线,一条公共线。当在中央控制电脑上发现有现场湿度值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。在控制箱的接线端子和现场的湿度传感器安装位置检查控制器的输出15VDC是否正常。如接线端子正常而现场安装位置不正常,则之间连线松脱;如两者都不正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。

本工程所用的湿度传感器是HT-9000系列的产品,它采用15VDC电源供给,0~10VDC返回电压信号。从DDC接往传感器共有三条线:一条15VDC电源供给,一条10VDC返回信号线,一条公共线。

当在中央控制电脑上发现有现场湿度值不正常时,可按下列方式检查:
按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。
在控制箱的接线端子和现场的湿度传感器安装位置检查控制器的输出15VDC是否正常。如接线端子正常而现场安装位置不正常,则之间连线松脱;如两者都不正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。
如果上面两项均正常,则可能传感器有问题,请更换新的传感器。

如何检测温度传感器

本工程所用有温度传感器为TE-6300系列的产品,为RTD电阻式的。其返回的电阻值与温度的对应表可在所附的产品说明书中查到。

当在中央控制电脑上发现有现场温度值不正常时,则可按照下列方式检查:
在现场控制箱中找到相应端子,将返回信号线除下并测量其电阻值,检查相应的温度值是否正确;如正确,则见(b)项,如不正确,则见(c)项。
按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题,如查不出问题,则可能控制器出现问题,请与江森公司的维修人员联系。
在现场的温度传感器的安装位置检查有关温度探头返回电阻值是否正确,如仍有问题,则此传感器有问题,需更换;如返回的电阻值是正确的,则是温度传感器至控制箱的接线有问题,请找有关人员解决。