关于电容补偿的问题
zhaoxl_ottu
2010年08月31日 09:56:05
只看楼主

我厂有两路10KV进线,下挂7台变压器(10KV变400V),10KV没有电容补偿,400V低压在各配电间进行低压电容补偿!我的问题是,如果有两台变压器空载运行(相当于负载),那么我低压电容能不能对空载变压器的无功进行补偿?(我是新手,请各位老师指教)[/size]如图

我厂有两路10KV进线,下挂7台变压器(10KV变400V),10KV没有电容补偿,400V低压在各配电间进行低压电容补偿!
我的问题是,如果有两台变压器空载运行(相当于负载),那么我低压电容能不能对空载变压器的无功进行补偿?
(我是新手,请各位老师指教)[/
size]如图未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
st-suntao
2010年08月31日 23:26:20
12楼
好好学习中,工程中的问题太多了。
回复
rmrmrm
2010年09月01日 08:37:39
13楼

就是,开着也有铁损啊,就是供电公司不给报停也可以自行停用,何必简单问题复杂解决
回复
burry010101
2010年09月01日 16:40:39
14楼
高压计量,在低压侧补偿空载的变压器能行,但是效果不好,也很难控制,不如就把不用的变压器停掉为好。
回复
扬州华锦电气
2010年09月02日 08:27:47
15楼
到目前好像没有什么特别好的办法,建议停掉。
回复
ccccyq
2010年09月07日 13:45:16
16楼
空载,应该停掉
回复
mengming888
2010年09月07日 23:11:25
17楼
变压器可以申请暂停使用,但要整月申请,我们这超过6个月还要做试验才可以再次投入
回复
beent
2010年09月08日 18:38:03
18楼
路过的 学习了
回复
wangspower
2010年12月02日 16:49:56
19楼
可以采用适度过补偿的方式来补偿变压器的空载无功。参考资料: http://www.wangspower.com/putong/ptgbc.htm
回复