我厂有两路10KV进线,下挂7台变压器(10KV变400V),10KV没有电容补偿,400V低压在各配电间进行低压电容补偿!我的问题是,如果有两台变压器空载运行(相当于负载),那么我低压电容能不能对空载变压器的无功进行补偿?(我是新手,请各位老师指教)[/size]如图
我厂有两路10KV进线,下挂7台变压器(10KV变400V),10KV没有电容补偿,400V低压在各配电间进行低压电容补偿!
我的问题是,如果有两台变压器空载运行(相当于负载),那么我低压电容能不能对空载变压器的无功进行补偿?
(我是新手,请各位老师指教)[/size]如图
2楼
自己顶一下 希望老师帮忙
回复
3楼
不能吧,要补偿也应该在高压侧补偿。
你想在低压侧将无功超前?
回复
4楼
目前情况是,我厂停工,所以停了大部分的低压电容补偿,以免功率因数超前,但问题是变压器还在空载运行,空载变压器对线路的功率因数影响怎么解决?如果400V侧的低压电容补偿投入,能不能补偿到空载变压器?开工的时候功率因数很正常,都在0.96左右,现在停工了,掉到0.892了 ,很苦恼 !又不能高压补偿,低压补偿好像有解决不了问题 ,供电局还要扣钱 ,大家帮我想想办法!!:Q
回复
5楼
你是高压计量吗?如不是的话就报停一台变压器吧。
400V侧的低压电容补偿投入,能补偿到空载变压器,并反映到高压侧。但是不好控制。
回复
6楼
高手回答吧!
回复
7楼
回复
8楼
既然都不用,干脆停了变压器吧。
回复
9楼
谢谢 我这边是高压计量!
回复
10楼
是高压计量,如果400V侧的低压电容补偿投入,能补偿到空载变压器,并反映到高压侧的话,那我就投几组电容看看效果!主要还是担心功率因数超前,反而起了副作用。。。。
谢谢了
回复
11楼
学习了,:) :)