3000t自来水厂设计
xixuan1982
xixuan1982 Lv.2
2010年08月31日 08:55:21
只看楼主

那位朋友有3000t自来水厂设计的图集啊,或者关于净水这一部分的标准图集!谢谢了

那位朋友有3000t自来水厂设计的图集啊,或者关于净水这一部分的标准图集!谢谢了
simuy
2010年08月31日 12:23:39
2楼
应该是3000t每天吧?还是每小时。去图纸频道找找。应该有的。
回复
mengyan197206
2010年09月02日 13:31:37
3楼
2010年9月1日,南通市芦泾水厂提标改造膜工程举行了竣工验收会。

  该项目系南通市自来水公司采用超滤技术对南通市芦泾水厂提标改造的工程。由太平洋水处理工程有限公司总承包,江苏高朗环境技术有限公司具体实施。

芦泾水厂原采用常规处理工艺。在新修订的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)实施后,芦泾水厂面临着水质如何达标的技术难题。2008年3月起,南通自来水公司、太平洋水处理工程有限公司、苏州立升净水科技有限公司、金州环境集团股份有限公司技术中心联合组织技术人员经过一年多的中试研究,完成了以浸入式超滤膜为核心的短流程净水工艺技术试验。2009年1月,阶段性中试成果通过了李圭白、宋仁元、沈大年等7位国内著名专家的鉴定。首次提出了以浸入式超滤膜为核心的短流程水处理工艺,并制定了将水厂原有一组斜管沉淀池改造成为集絮凝、沉淀、超滤膜过滤、反洗水回收、污泥浓缩为一体的短流程超滤膜池的技术方案,得到专家们的一致认可。
根据改造方案江苏高朗环境技术有限公司组织设计,并于2009年6月开始施工。在不影响正常生产的情况下实施工程改造,最后停水15天对接,于2009年12月调试成功、投入运行。
经过8个月的生产运行,整个工艺运行良好,超滤膜出水水质优良,浊度达到0.05NTU以下,产水率超过98%以上,电耗0.006 kW•h/m3,产水量超过设计值2.5万m3/d,达到2.8万m3/d左右,跨膜压差则保持在27kpa以下(到目前为止为保证跨膜压差增大时能够正常运行的出水抽吸泵一直没有启用过);两周一次的维护性清洗效果良好,运行8个月还未进行过化学清洗。采用了以“SIEMENS S7-300”为核心的控制系统实现产水、反洗、化学清洗和完整性检测等运行过程的全自动。工艺运行参数可在InTouch 9.0软件中设定;生产报表、运行数据由计算机软件自动记录并输出,方便对该系统进行监测、分析和管理,有效减轻值班人员的劳动强度。
南通芦泾水厂改造工程的竣工验收标志着这项以浸入式超滤膜为核心的短流程水处理工艺经过8个月的运行取得了预期效果,在运行通量和膜的抗污能力上均超过了设计指标。这是PVC超滤膜组件和短流程工艺结合的产物,为今后水厂改造提供了一条新的技术路线。
该项目虽然已通过竣工验收,建设、施工单位认为有必要继续深入地研究各项工艺参数的优化和探讨简便的维护性清洗、化学清洗的操作方法,使这项短流程技术达到运行水质好、清洗周期长、能耗低、产水率高、占地小、建设费用省的良好效果。
回复
linliyhm
2010年09月02日 23:13:21
4楼
柏枝乡双龙集中供水新建工程位于临澧县东南部。水厂位于柏枝乡双龙村群英水库大坝东端附近的山顶,采用传统处理工艺流程。工程供水区域包括柏枝乡境内的柏枝、雨台、荷花、群乐、众丰、双龙、紫林、青山、老屋坪、黄金、永乐、接龙、杨桥、新合、高家、傲山、岗上铺、何家坪、虎山、九里等20个行政村。整个工程的现状受益人口22330人,设计受益人口为24615人,设计供水规模为2491.04m3/d。
回复
tiansheng123654
2010年11月02日 13:19:22
5楼
那本净水厂的图集是不是不用了??
回复

相关推荐