因设计上的考虑不周,我司并无感应雷的防护措施,几年下来,已因雷击造成多起电子设备损坏事件(如消防主机板、模块、程控交换机等),亡羊补牢,现已邀约了数家防雷公司做方案,加强感应雷的防护。令人烦恼的是,几家公司所选用的产品各不相同,而本人对防雷产品的认识又极其有限,花多眼乱,教人无从下手(价格差距很大呐),只有在此求教各位行尊,在保证可靠性的条件下,是选进口还是国产?品牌?性价比?请大家不吝赐教。另,我司外墙装饰材料是铝塑复合板,是否对防雷有所帮助?还有一间精密仪器室,内里设备价值近千万,要怎样做才能使这些设备处于绝对保护之下?希各位大大发扬友爱互助精神,给小弟指引则个!感谢!
PS:本想送100分,奈何系统不充,各路英雄不要嫌少。
12楼
这个问题我咨询过防雷所了,只要具有防雷专业资质的防雷公司便可以设计,然后报防雷所审批,峻工后由防雷所验收。
回复
13楼
找火炬中光公司搞吧,听说广州83层中信大厦都是它搞的.
回复
14楼
呵呵,中光确实是目前国内最厉害的厂家,连国家规范都是他编的,水平很高的。
另外,虽然我在设计院,但也要说,在防雷上,这些防雷专业公司的水准要比设计院高出不少。毕竟设计院里面,防雷只是电气中很小的一部分内容。
回复
15楼
呵呵,谢谢liuqunj@co163老兄的推荐,中光实力确实强大,只不过,它可是在四川呐,远了点
回复
16楼
顶一下,请大家发表一下防雷产品的使用经验。
回复
17楼
经验不敢当,我只是觉得进口和国产的防雷产品相差没法比较。国产的也有很厉害的eg:中光
至于费用我觉得你这样还是咨询一下设备厂家好
回复
18楼
个人认为还是采用德国的SPD较好。不知你在那里,如果在北京,还是找航空院、中元设计院等对IEC标准熟悉的较好,防雷公司参差不齐,从你的介绍来看,损坏都是信息电子产品,而防雷公司主要要求装SPD,实际上信息防雷与诸多内容有关,如对于信息线路与配电线路是否形成大包络环等等。找人一定要找懂IEC60364关于信息电子的人,不要轻信资质,无论是设计院或防雷公司。
此外,防雷没有感应雷这个术语。祝你找到合适的,顺祝圣诞节快乐。
回复
19楼
信息线路与配电线路是否形成大包络环这个以前确实很少有人留意,其实国标也早有说明。航空院、中元等确实实力强大。
回复
20楼
感谢大家的意见。我在广州。关于德国的产品,经调查,可谓质高价高,从可靠性的角度来说,是不二之选,然而防雷工程不是一次性的合作,进口品牌在售后方面存在缺陷,出现问题容易发生扯皮。
PS秋石:谢谢你的指正。我这里所说的感应雷,指的是从电源、信号线路等侵入的雷电电磁脉冲、在建筑物附近落雷引起的电磁场感应以及接闪器接闪后由接地装置引起的地电位反击等现象--我这里工程上一般统称为感应雷。
回复
21楼
SPD可以考虑OBO或盾,听说他们在深圳有主代理。感应雷从专业上不准确,雷电波侵入和LEMP的防范措施有区别。注意,信息电子产品据作为引下线的柱子水平距离最好不小于2米。
回复