接一会所防排烟 ,甲方想把推拿房的排风接到排烟管中,这样能满足要求吗,还有怎么处理。
接一会所防排烟 ,甲方想把推拿房的排风接到排烟管中,这样能满足要求吗,还有怎么处理。
2楼
排风支管接70度防火阀,着火时断开,如有其它排风支管考虑加个止回阀。这样应该可以了吧。
回复
3楼
排风排烟风系统共用时没有问题的,主要需要关注两个问题:
1、平时排风口和排烟口的合理切换。
2、平时排风量和排烟量如何如何分别实现。
回复
4楼
严重同意三楼的
回复
5楼
请教LZ 排风量如何计算,或者是 按照多少换气次数
回复
6楼
非常感谢楼主的分享~
回复