这样换相可以吗?
yaotian634
yaotian634 Lv.5
2005年12月16日 21:23:11
只看楼主

我们的宿舍楼有两层三相进线,一楼一相,第三相可能接到了别的楼,但是最近整栋楼的日光灯都很难启动,电工师傅来了后把相线倒相就好了,请问这是为什么?电调换相到底是怎么回事,请大家指点!

我们的宿舍楼有两层三相进线,一楼一相,第三相可能接到了别的楼,但是最近整栋楼的日光灯都很难启动,电工师傅来了后把相线倒相就好了,请问这是为什么?电调换相到底是怎么回事,请大家指点!
免费打赏
yzj_xj
2005年12月16日 22:35:16
2楼
日光灯都很难启动是因为电压低的原因,换相但是负荷大小没有变,怎么回事
回复
wsl4810
2005年12月17日 10:30:59
3楼
我说得也不一定对,我感觉由于负载不平衡,造成三相电流不平衡,中性点偏移,三相电压就不一样,日光灯的电压为220v/+(-)5%,正好分配到你们楼的哪一相电压低,所以日光灯启动不了。
你们宿舍楼干线接线方式就有问题呀,怎么能一层楼一相呢?应该本栋楼三相进户,这么做违反规范了。
回复
yaotian634
2005年12月18日 13:08:00
4楼
3楼的这位大哥,其实你说的三相电不平衡我也想过,但是换相的结果是,换相后的两层的等都可以启动,如果按"正好分配到你们楼的哪一相电压低"来解释,那为什么把电压低的一相换到了另一层后那一层的日光灯可以启动呢?应该和我们这层一样不能启动才对呀!
回复
jia-1979
2005年12月19日 12:14:26
5楼
负载不平衡,换个相使负载平衡,说明二楼用的一楼那相的比较多。电压低
回复

相关推荐

APP内打开