为厨房三相用电设备供电(预留)还用加漏电保护吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年08月30日 11:11:29
只看楼主

请问:为厨房三相用电设备供电的线路是四线还是五线?(未知厨房三相用电设备的情况下,预留电源),为厨房三相用电设备供电还用加漏电保护吗?

请问:为厨房三相用电设备供电的线路是四线还是五线?(未知厨房三相用电设备的情况下,预留电源),为厨房三相用电设备供电还用加漏电保护吗?
免费打赏
dianqipanli
2010年08月30日 11:21:21
2楼
五线,厨房不会没有单相设备,就是三相设备也可能需要N线来提供控制和指示,不差一棵线;漏电保护要设,电厨具容易漏电伤人,环境又潮湿。
回复
boeing_s
2010年08月30日 11:40:32
3楼
可以预留开关位,不预留开关
回复
silichip
2010年09月02日 21:28:51
4楼
主要是防火要求,弄不好温度高,线路之间短路。
回复