不知道这个图片你们能不能看见。如有没表述清楚我后续补上。多谢各位网友相助!
不知道这个图片你们能不能看见。如有没表述清楚我后续补上。多谢各位网友相助!
2楼
:Q 要沉下去了 跪求高人指点啊
回复
3楼
看来这个网站没有真正的高手 跟okok网没法比 以后还是少来这混了
回复
4楼
你可别这么说,这里不是在线客服,不是每个人都有时间上来,上来也未必看到,你的图片我看不到,不知道你加的设备是什么样的设备,是动设备还是静设备?荷载有多大?原来的结构怎么样?请你再发一下?给我站内短消息,然后一起讨论.
回复
5楼
不知道楼主要表达什么
回复
6楼
不知道楼主要表达什么
回复
7楼
你的条件不是很清楚,怎么回答
回复
8楼
根据设备的特点及数据--,现在已经本层施工完了吗?
没施工完,加次梁(考虑碳纤维)
回复
9楼
正如图中,我认为环梁是有必要的,如此下来如果板荷载不变则板筋应该没有太多问题,次梁和主梁配筋应根据荷载验算,如不够则应加固。
回复
10楼
2.1t的设备、主梁5.1m跨550mm高、次梁4.9m跨500mm高、100mm厚双向板8@200???
怪怪,俺要是信了你的邪,这不就是民用住宅的配置嘛!
NND,主次梁粘钢加固,设备基础底加配14@150二级钢。