110KW的电动机如何选断路器
s13683529017
2005年12月16日 09:38:58
来自于断路器
只看楼主

我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .

我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .
免费打赏
yzj_xj
2005年12月16日 22:39:09
12楼
要从断路器的脱扣曲线选择,电流及时间要躲过电动机的启动参数。
回复
ccxxjj
2005年12月17日 09:01:32
13楼
断路器作相间短路保护,可不带热脱扣,问题是热继电器的选择.起动时间太长的情况下建议核算电动机是否能承受后,在起动时将热继电器短接的二次电路
回复
xin20019
2005年12月17日 13:25:32
14楼


塑壳还分D特性,C特性呢

33002电动机保护也是保护过载啊

楼主的情况启动时间过长,不能常规考虑了
回复
yanhao91715
2005年12月17日 16:04:19
15楼
电动机分鼠笼和绕线型的,它的启动电流倍数也不一样.这个怎么确定呢?
回复
s13683529017
2005年12月18日 12:41:43
16楼
鼠笼型异步电动机,它等压力信号呢好象我同事的问题,我也没遇到过,不敢下结论.我个人觉得应该选1600型的框架断路器,整定到1250左右差不多,但是我还没跟他说我怕有问题.
回复
snow_119
2005年12月18日 14:37:24
17楼
你这个电机启动时间很特殊,我建议用软启动。来解决你这个问题。
断路器选你自己说的1600型。
回复
nlb
2005年12月18日 17:24:26
18楼

千万别这么选,要让人笑话的。
断路器选250A、32002的。起动时间这么长,就不能用热继电器了,可选济南新中兴的电机保护器,要反时限长起动型的。
另外电机启动时间这么长是有问题的,什么原因?是降压启动吗?
回复
s13683529017
2005年12月18日 19:05:49
19楼
我觉得也有问题,软启动他是,当时我的同事问我的时候我就有疑惑,我觉得他的电动机工艺设置有问题,那SB还是丰田的维修工程师呢,是个日本猪,我们那个同事没什么经验没看他的工艺.只是听猪说的.
回复
zuoxaomin
2005年12月18日 20:06:24
20楼
110KW一般软启动,另外按NLB的选择“断路器选250A、32002的。起动时间这么长,就不能用热继电器了,可选济南新中兴的电机保护器,要反时限长起动型的。”

可能楼主没有注意到一个问题:长延时整定为250A并不是250A(以250A为100%)就跳闸,好象按照断路器标准(GBxxx,忘了)在105%以内,不允许跳闸,在105%到110%应该不小于3个小时跳闸,120%不小于1个小时(数据或许有误,但意思到了,我看书只看意思,很少记数)所以要准确查…………脱扣曲线,以曲线为标准。
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月18日 20:14:17
21楼
学习
有没有兄弟可以解释一下这个新型电机,没有见过的说
回复