我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .
我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .
2楼
选315A D特性塑壳短路器
回复
3楼
那启动过程中断路器还不动作啊 .
回复
4楼
断路器特性就考虑了这个,不会动作的。
回复
5楼
怎没那磨长时间????????
回复
6楼
按电动机启动电流的2.5倍,选择断路器的瞬动电流。规范中明确规定:2至2.5倍。
回复
7楼
我已经说了启动电流了,那个是现场的测量值,
那么断路器在他启动的过程中肯定动作了,启动电流远远大于过载长延时的门限值
回复
8楼
电动机过负荷保护,不应该由断路器完成,那是热继电器的任务。断路器不能有热脱扣器,只配瞬时动作就行了。
回复
9楼
那我着个断路器选1600的才合适,
回复
10楼
额定电流:断路器大于电动机,就行了。注意:动、热稳定性(断路器的两个能力)。
我是工业设计的,经常做。
回复
11楼
这个问题有点特殊,一般电动机起动也就10来秒.你这个电动机起动居然有60秒之多,我认为断路器是不好选择的.因为一般断路器在2倍额定电流不超过30秒都会动作.除非你买电子式可调的
回复