110KW的电动机如何选断路器
s13683529017
2005年12月16日 09:38:58
来自于断路器
只看楼主

我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .

我遇到了个小麻烦,有个用户110KW电机,启动时电流1250A,50S,1650A,60S启动共用110S.请问这样我怎么进行断路器的选择啊 .
免费打赏
王磊
2005年12月18日 20:36:58
22楼

我想的和NLB的一个样,仔细查找原因,为什么启动时间会这么长?
回复
zuoxaomin
2005年12月19日 11:48:49
23楼
呵呵,楼上的有准确数据,我看书一般只看个大概,经常记不准确数据。
回复
panwd0304
2005年12月19日 17:17:02
24楼
断路器拿掉过载保护,启动时热继电器短接
回复
wyxsacf
2005年12月19日 21:02:25
25楼
我认为110KW电动机最好用软启动器,一整套的元器件为:施耐德的断路器:NS400H-MA3203PF,320/3840A;施耐德的接触器:LC1-D24511M5C+LA1-DN31C,2台;施耐德的软起:ATS48C21Q,380VAC;热继电器:LR2-D1310C 4A/4~6.3A;110KW电机的额定电流为220A,用此软起启动启动电流约为500多,启动时间为十几秒。
回复
zuoxaomin
2005年12月19日 21:07:36
26楼

楼上注意,已经软启动了,电流还很大。
回复
杰哥
2005年12月20日 10:33:31
27楼
怎么都在说选塑壳断路器呢,规范规定,75KW以上的断路器应该选择框架式断路器的!至于怎么选择,我看应该看看断路器样本的了。还有用什么热继电器啊!框架断路器+电动机保护控制器就可以了。哦,对了,启动方式是怎么启动的,直接启动还是软启动还是降压启动?
回复
zuoxaomin
2005年12月20日 10:38:48
28楼


规范规定,75KW以上的断路器应该选择框架式断路器的??
天哪,哪本规范??急切盼望把该规范发上来。
我以前做的柜子基本需要推倒重来了,全国的柜子要重做的也不在少数啊,盘厂发财了,开关厂发大财了
回复
杰哥
2005年12月20日 10:45:06
29楼
规范规定,75KW以上的断路器应该选择框架式断路器的??
天哪,哪本规范??急切盼望把该规范发上来。
我以前做的柜子基本需要推倒重来了,全国的柜子要重做的也不在少数啊,盘厂发财了,开关厂发大财了
别在那里怀疑,就是有这条规定。呵呵!我们一直也是这么设计!
回复
zuoxaomin
2005年12月20日 10:47:05
30楼


那是哪本规范啊,说下名字该可以吧?
回复
s13683529017
2005年12月20日 11:36:24
31楼


软启
回复

相关推荐

APP内打开