地上部分电梯前室自然排烟,需要单对地下一层电梯前室加压吗?风量取多少合理?风机不能放架空层,直接吊前室有什么问题?风口直接装在前室天花上有啥子问题?请大家多指教。
地上部分电梯前室自然排烟,需要单对地下一层电梯前室加压吗?风量取多少合理?
风机不能放架空层,直接吊前室有什么问题?
风口直接装在前室天花上有啥子问题?
请大家多指教。
2楼
是否消防电梯前室?如果是,是否可能做自然排烟。如果做机械的风机我们这是不允许放在前室内,最好放在一层或一层楼板下吊装,风量按规范取,另外消防电梯前室加设余压阀泄压!风口在上方应设远程开启装置!
回复
3楼
同意狗狗的!
回复
4楼
需要单对地下一层电梯前室加压吗?
回复
5楼
是消防电梯前室。
地上部分电梯前室都是自然排烟的,地下室做不到自然排烟,所以做加压。
因为只对一层单独加压,所以不采用电动风口,就用一般的百页风口。
风机不能放前室好像没有相关的规范啊,找不到。
主要是架空层建筑不让放风机,只要放地下层前室了。
不知这样做会有什么问题出现?
回复