请问专家关于小电流接地选线和消弧线圈的关系问题?
t20088
t20088 Lv.2
2005年12月15日 20:46:05
来自于电站工程
只看楼主

10kV出线和35kV出线如果要求装小电流接地选线装置,是否和两个电压等级的消弧线圈无关?也就是说不装消弧线圈。只需在出线装个零序CT,取个信号就行了。还是两者都必同时存在。

10kV出线和35kV出线如果要求装小电流接地选线装置,是否和两个电压等级的消弧线圈无关?也就是说不装消弧线圈。只需在出线装个零序CT,取个信号就行了。还是两者都必同时存在。

免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年12月15日 20:55:04
2楼
装设消弧线圈的目的:当电力系统采用小电流接地系统时(不接地系统),但计算系统电容电流大于规定值,而又需要在单相接地故障下运行,此时需要在中性点装设消弧线圈.

小电流接地选线装置主要是为了在不接地系统馈线回路中,快速找出接地故障馈线.

个人认为此二者没有必然的联系,不需要同时存在.
回复
t20088
2005年12月15日 21:10:36
3楼
10kV出线和35kV出线全为架空出线,请问零序CT如保安装?可不能在中间接一部分电缆,是全是架空的.
回复
t20088
2005年12月15日 21:26:22
4楼
如果两者同时存在了,两者所取的信号,都是从零序CT上取吗?分别说明35kV和10kV的情况.
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月15日 21:45:53
5楼
楼主所说消弧线圈是安装在那里的?
回复
zyz8438
2005年12月15日 21:53:26
6楼

架空线是无法装零序CT的,只能用三个CT装在三相上,再将三个CT并联,取相量和即可!
回复
t20088
2005年12月16日 09:52:11
7楼
10kV的消弧线圈经接地变压器接在10kV母线上,35kV的消弧线圈接在110kV主变压器35kV中性点处.
回复
t20088
2005年12月16日 09:53:52
8楼
电老鼠回答正确,谢谢!
回复
tcchezhong
2005年12月16日 12:58:49
9楼
35KV线路大于10A,10KV线路大于30A,发电机出口大于4A(运行规范5A),应装设消弧线圈。
回复
tcchezhong
2005年12月16日 13:01:08
10楼
35KV线路大于10A,10KV线路大于30A,发电机出口大于5A,应装设。
回复
t20088
2005年12月16日 18:08:58
11楼
请问上面的数值出自哪里?如何知道目前线路的实际电容电流值?
回复