水压力是恒载还是活载比如砌体结构里的水池计算或者地下水位较浅时抗浮验算时

水压力是恒载还是活载
比如砌体结构里的水池计算或者地下水位较浅时抗浮验算时
免费打赏
xzealer12
2011年06月22日 09:12:25
12楼
我怎么觉得抗浮也用不了1.4倍的活荷载分项系数呀,尽管规范中是说“水位不变的水压力按永久荷载考虑,而水位变化的水压力按可变荷载考虑”;比如通常水池深4m,*1.4倍就是5.6m。水位会高出地面(或最大洪水位)1.6米,矮点的人都淹死了,出现这种洪水,也就不在乎池子上浮了;1.2倍为4.8高出0.8米,到膝盖的水,这个还好接受一点
回复
coolgesh
2011年06月22日 21:38:25
13楼
回复
sjg_yn
2011年06月23日 10:08:54
14楼
回复
woaitumujiegou
2011年06月23日 13:17:07
15楼
水池计算取恒荷载1.35,抗浮验算取1.4
回复
ewva
2013年10月12日 10:55:45
16楼
楼上的为什么这么说呢
回复
ewva
2013年10月12日 10:56:33
17楼
woaitumujiegou 发表于 2011-6-23 13:17 水池计算取恒荷载1.35,抗浮验算取1.4楼上的为什么这么说呢
回复
ewva
2013年10月12日 10:57:27
18楼
楼上的为什么这么取值呢
回复
liucj2012
2017年06月01日 22:49:43
19楼
水位不变的水压力取恒载,不难理解。但是我实在想象不出来,什么情况可以水位不变?大仙来解答一下
回复
baiyejianke
2017年06月02日 07:51:27
20楼
分情况的 各个地方不一样 像上海的话高低水位差1米 那么低水位也可以认为是恒载 不过有必要分的这么细吗?
回复
miss_moonshow
2017年06月02日 08:43:56
21楼
研究员级高工
回复

相关推荐