无梁楼盖柱子锚固长度算哪里?
ougaogong
ougaogong Lv.12
2005年12月15日 10:47:01
只看楼主

无梁楼盖顶板设置柱帽和托板,托板宽度取1/3跨度,柱帽则满足冲切要求即可,突出柱子边约300~600mm。柱子到顶,应该锚固在楼板里,现在说不清楚从什么地方起算锚固长度。我的观点是从托板底开始算,现在有另一个观点是从柱帽底开始算,其他观点我暂时没有听说。请大家补充指正,说一下理由,大家一起提高。

2006年07月18日 10:55:20
12楼
框架法计算无梁楼盖时,柱的计算高度取为层高减柱帽高度,因此柱纵筋的锚固长度应该是从柱帽底算起的,如果锚固还不够的话,柱子主筋应深入板中,不过这种情况很少!!
回复
tang_ai4
2007年11月17日 19:28:08
13楼
过了一年多,我也遇到了这个问题,看了回帖也不明确该从哪里算起,还是保守一点吧,从托板底算起吧
回复
lrh007
2009年10月23日 16:06:05
14楼
:handshake :handshake :handshake
:victory: :victory: :victory:
回复
gybwh
2009年10月23日 16:58:52
15楼
送分还有1天,顶上来,希望大家看到并且回复。送完我再也不理会它了
回复