关于回填土的要求(附上图片)
yiheng86
yiheng86 Lv.2
2010年08月28日 10:44:40
只看楼主

我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)

我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)

图片1.jpg


图片2.jpg

免费打赏
x-mas
2010年08月29日 10:52:23
2楼
回填土的基本要求也就是土质 、分层夯实,个人认为这样的回土不要紧吧。请大侠补充吧
回复
leeasnd
2010年08月29日 15:18:50
3楼
最好等水排干了固结后再做别的
回复
a394952574
2010年08月29日 17:24:55
4楼
对于回填土验收规范有这么条规定 回填土受最低程度的扰动 并尽量保持天然天然含水率 对于照片的回填土 明显不符合
回复
y289
2010年08月29日 20:22:48
5楼
多谢楼主,学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
weijingting
2010年08月30日 21:39:49
6楼
回填土要求含水率要适中,现场检查的方法就是手握成团落地开花为宜,含水率过大和过小都不能保证回填土的压实率,看你拍的照片明显的土过于潮湿,后期回填土会收缩的,导致回填不密实。现在干监理的好多啊!!唉!我的领导就是一混子,什么都不懂。今天验车库钢筋,上去乱诈唬一通,讲的乱七八糟的,我都丢人,还小心眼,嫌我不跟他学,觉得我不务正业,整天找事,要是跟他学,我后半辈子就完蛋了。口口声声说按规范来,规范上怎么写的都不知道。就知道吃。郁闷。
回复
cqs77000
2010年08月31日 13:29:57
7楼
第二张图的承台里怎么都是水啊,这样浇捣混凝土肯定是不行的,第一张图的回填土基本上还都是干的,问题不大,有一点水影响也不大。但是第二张图就完全不行了。
回复
wujhong253
2010年08月31日 13:39:12
8楼
学习了 谢谢各位高手
回复
画图匠9
2010年08月31日 22:37:02
9楼

也许他在学识上可能确实没有什么钻研,但是既然他能当上领导必然还是有一套的,
而且能在现场胡说八道的让别人信服这也是本事
这些东西你也可以学的嘛
回复
tepeifu
2010年09月01日 00:52:56
10楼
楼主啊,你是人在屋檐下啊,不管人家水平高低,你就得低头,谦虚是美德,要不你保持了自己的傲气能怎么样?最后受憋的还是你啊,人际关系弄好了,等到你掌权的时候,你当一个名副其实的就好了
回复
xlmalin
2010年09月01日 15:30:53
11楼
一看就是施工单位糊弄人的,看来你是个年轻人,要不然他们不敢这样给你说