本学生宿舍是否可以不设消火栓
pp
pp Lv.2
2002年03月03日 22:49:26
只看楼主

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?

请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
免费打赏
wukong08
2002年03月05日 23:19:43
12楼
规范是死的,人是活的,难道为了省钱,不顾安全?还是安全第一。
回复
影子
2002年03月06日 18:16:49
13楼
学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,层高就是按3m来算,体积都大于10000m3,故都要设
回复
sorry2000
2002年03月06日 18:51:28
14楼
应该设的,一栋住宅楼,超过六层就得设,更何况人员居住比较集中的宿舍。至于其余的建筑,火灾危险性更大,更要设。
回复
dglllq
2002年03月08日 19:03:53
15楼
怎样才算安全,凭哪位设计人员。
国家标准难道就不如老兄考虑得周详。
不觉得自以为是?
回复
mr_wen
2002年03月09日 16:36:03
16楼
看看GBJ16-88,8.4.1条后,认为必须设
回复
mr_wen
2002年03月09日 16:44:07
17楼
8.4.1条是写要设的情况,而8.4.2条是写可不设的情况,并非8.4.1条情况以外就可不设,8.4.2条情况以外就要设,看来这两条取并集后的补集就是留给设计者的空间.
回复
pyghsjy
2002年03月10日 08:42:31
18楼
一定要设,学校安全,自自安心,有符规范。
回复
ya-hjl
2002年03月27日 09:52:49
19楼
我想肯定应该设的,楼上的朋友说得对就算层高3米的话都要设了,更何况在消防局验收时往往会高于规范的要求来验收的。
回复
wang5wwwww
2002年03月27日 20:56:14
20楼
按规范来讲,应该设啊!还争个啥呢?
回复
cfh
2002年03月31日 11:48:02
21楼
大于10000立方米了还有不设消火栓的道理吗?必须设,没商量的余地。