请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
2楼
应该设,我想。其实,主要是看建筑有多少层。你只说建筑面积是没什么意义的。另外,不管规范怎么规定,象学校这种人口密度大的地方,都应该尽量设完善的消防设施才对。
回复
3楼
楼上说的对
回复
4楼
请问PP老师,您在什么规范上看到过低于5000平米的建筑除(住宅)可以不设消火栓?
回复
5楼
只要层数不大于六层及建筑物体积小于10000立方米的,都可以不用设!
回复
6楼
严格按规范的要求来,楼上的兄弟的界定对。
回复
7楼
可以不设,不等于实际设计时不设,我们设计不一定要打规范的擦边球。在学校建筑上,我还是建议,应该设。这里的人口密度这么高,一旦有事,不可设想。想想,规范规定个10000立方米为上限,是多么含糊的,各种建筑的危险程度和出事时的危害性都不同的。我们做设计,有时需要严于规范,有时就需要低于规范(规范有的条文又严格得不可理喻)。
回复
8楼
同意kj的意见,规范的制订应从目标性着手,既给设计人员充分的空间,又保证消防的可靠性。
回复
9楼
可以不设!需考虑室外消防用水。
回复
10楼
有些人不花自己钱,当然都要设。
替别人想想吧,
严格按规范设计。