如何实现压差对空调系统的节能控制
mustwinme
mustwinme Lv.2
2005年12月14日 17:39:09
来自于行业脉动
只看楼主

有一问题一直困扰在下,空调分、集水器用压差阀连起来了,说是压差大时部分水短路回流可节省水泵耗功,但水泵为定流量的,如何省功?压差阀动作时管路性能曲线如何变化的?还有如果系统设变频泵还有必要搞压差旁通阀吗?

有一问题一直困扰在下,空调分、集水器用压差阀连起来了,说是压差大时部分水短路回流可节省水泵耗功,但水泵为定流量的,如何省功?压差阀动作时管路性能曲线如何变化的?还有如果系统设变频泵还有必要搞压差旁通阀吗?
免费打赏
mustwinme
2005年12月15日 08:32:16
2楼
那位高人指点一下!
回复
tjxchon
2005年12月15日 09:56:08
3楼
具本人了解,压差控制是对糸统的进水和回水压差进行检测,并根据检测结果对电动阀进行调节控制,从而使进水和回水间实现旁通,以保持所需要的压差值。并不是为节省水泵耗功而设。
回复
mustwinme
2005年12月19日 12:20:19
4楼
不会吧!难道书上说错了?
回复
njzxh
2005年12月19日 12:44:37
5楼
此时因主管的水量减少,所需克服的水压降也相应减小,所需水泵扬程减少后水泵的工作电流值可能也会减小,因此,水泵能耗减小.
回复
wcnsj
2005年12月19日 13:25:31
6楼





同意以上说法,
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月19日 14:23:14
7楼
我比较赞同楼主的质疑,即压差旁通时水泵未必节能。这是指系统仅设一台水泵的情况,如设计多台泵并联,压差达到一定限度时可以停掉一台水泵运行。压差旁通的好处是可以避免系统工作压力过高(当多数末端电动二通阀关闭时)。