如何真正实现医院暖通空调系统的节能?
温柔的数据线
2022年10月21日 09:09:53
来自于中央空调
只看楼主





医院暖通空调系统的功能

医院作为特殊的公共建筑,其暖通空调系统不仅仅要保证来院患者、陪同人员及医护人员的舒适度和必要的空气品质,更重要是要保证其他许多特殊要求。


 


1

医院暖通空调是防止交叉感染的重要措施

医院是各种各样病患者的聚集场所,他们既是自身免疫力非常弱的人群,同时又是各种细菌、病原体的携带者、产生者,这就需要医院建筑设计从防止交叉感染的层面给予足够的重视和考虑。尤其是其暖通空调系统应根据各科室的不同职能、性质,严格细化分区,维持各个不同功能房间的合理压差,控制空气流向,合理选择气流组织形式。


例如感染疾病科、手术室、病房的空调通风设计截然不同。感染疾病科内为负压,周围空气流向科室内,保证有害病菌不外泄;手术室(正负压手术室除外)内为正压,保证气流从手术室流向洁净走廊、辅助用房、缓冲,最终流向手术部区域外,总体方向是由洁净区流向污染区;病房的压力为微正压,气流大部分流向和病房配套的负压卫生间,一部分由窗流向室外。这三种科室类型只是医院众多功能的一小部分,但是他们基本代表了医院暖通空调系统的一个基本原则,就是合理控制压差,保证气流组织、流向,达到抑制有害物质扩散,防止交叉感染发生。


2

医院暖通空调是治疗康复的重要手段

医院空调的功能绝不仅是提高环境的舒适度,在多数情况下,适宜的空调环境是治疗和康复的重要因素,在某些情况下,甚至是主要的治疗方法。 根据研究证明,烧伤病人的康复需要热、湿的环境,病室的温湿度达到干球温度 32℃和相对湿度 95% 最适宜治疗。而甲状腺功能亢奋患者为了促进皮肤辐射散热和蒸发散热,缓解病情,需要凉爽、干燥的环境。心脏病患者特别是充血型心衰病人,因血液循环不足导致无法正常散热,需要空调做为辅助治疗方法。根据上述临床举例可以看出,医院的暖通空调已经成为治疗、康复的重要手段。


正是由于上述对医院暖通空调系统的功能要求,才使得整个系统的能耗居高不下。






医院暖通空调系统的节能措施和技术

1

选择合理的冷热源方案

医院的功能复杂,各个科室的使用时间和空调负荷特性不尽相同。 在冷热源配置时,除满足最大负荷外,还应注意最小负荷时,冷热源能否正常运行和有较高的能量效率。


例如:在医院综合楼中,只有病房、急诊室和手术室有夜间负荷。但在最小负荷发生的过渡季夜间,也许只有少数几间手术室在使用。为应对这种情况,在夏热冬冷地区,通常采用独立空气源热泵机组作为急诊室、手术室及 ICU 过渡季空调的冷热源。所以,最大、最小及特殊负荷均应统筹考虑,才能打造出灵活、高效的运行系统。


 


2

合理的新风量调节

暖通空调系统摄入新风量是要达到调节室内空气质量,维持房间正压,防止交叉感染等目的。 在满足室内卫生要求的前提下,在非工作班或患者较少时,适当减小新风量,对于降低新风及运行能耗,是有显著效果的。 另外,新风系统上的过滤净化装置应该定期清洗更换,保持清洁,以维持其正常的工作效率和较低的流通阻力,达到降低运行能耗的目的。


3

过渡季取用室外空气作为自然冷源

当供冷期间出现室外空气比焓小于室内空气比焓时(过渡季),应该采用全新风 ,这不仅可以缩短制冷机组的运行时间,减小新风能耗,同时也可以改善室内空气品质。采用此项节能措施时,应设置最小及最大新风阀,既能保证冬夏季的最小新风量,又能保证过渡季全新风运行。


4

降低空气和水输送过程中的能耗

从风机和水泵的轴功率计算公式 N=LP/η不难看出, 要减少功耗(N),就应该从三个方面入手:减小流量(N),降低系统阻力(P),提高风机、水泵效率(η)。


为了减小流量,通常采用加大送风、供水温差的做法。大温差不仅能减少输送过程的能耗,同时减小了管路的断面,从而降低了管路的初投资。当然一味的加大温差也会导致设备的性能受到影响,使冷源能耗增加,所以应综合系统总能耗、输送能耗和冷源能耗,选择合理温差。而降低系统阻力是通过采用低流速实现的。因为水泵、风机的功耗基本与管路中流速的平方成正比,因此要想达到节能效果就不要选用高流速。


另外, 输送设备的效率也是值得关注的。 风机、水泵的最佳工作点不仅有自身的因素,而且也取决于所在管路的阻力特性。在设备选型时应该同时研究管道的阻力特性及在部分负荷时阻力的变化情况,使所选设备与之相匹配,达到节能效果。


5

医院暖通空调系统中采用的节能技术

空调系统节能技术种类很多,大多数也比较成熟,主要有热回收、冷却塔供冷(岭南地区不适合冷却塔供冷)、变频调速技术、设备自动化系统等。这些技术在特定的地域、特定的时间、特定的建筑负荷条件及特定的部位被选用,可充分发挥其作用,达到节能的目的。


医院建筑节能是一个系统工程,涉及各个相关专业。 而暖通空调系统的实施主要取决于设计、施工、运行管理的正确性、合理性和规范性。 但在现实工程中存在很多问题,导致其系统不节能。在设计过程中,设计人员往往仅关注暖通空调本专业范围内的技术措施,而对于其他专业涉及节能方面的技术、指标参与意见很少。


例如:建筑专业对建筑的朝向和外形、围护结构的保温性能、外窗的隔热密封、遮阳技术的选择。建筑节能不但可以削减 30%~50%的空调负荷,减少在暖通空调系统上的投资,同时还可以节省大量的运行费用。


另外, 设计人员通常把注意力集中在系统中采取何种节能措施、节能技术,而忽视对基础参数、设备型号的慎重选择。


例如采用保守的室内温湿度、风速参数,不进行逐时负荷计算或者负荷计算取值偏离实际值较大,设备选型不按实际负荷选配,选型过大。室内参数选择、负荷计算、设备选型都是暖通空调设计的基础、根本工作。如果取值均放大,将导致负荷、能耗层层放大,系统设备投资激增。在整个工程进度中,工程管理者总是注重设计、施工过程,而对暖通空调系统日常的调试、运行管理重视不足。


据资料显示,医院建筑的造价一般只占建筑物寿命周期内总费用的 11%左右,而运行费用则占50%以上。 良好的系统维护管理可延长空调系统的使用寿命,减少设备更换开支,保持较高的系统运行效率,达到节能目的。 换句话说, 一个设计再好的节能系统,如果管理维护不善,一样不节能。


医院是用能量较大的建筑,用能特点有其自身特殊的因素。 而医院暖通空调系统用能约占整个医院用能的一半以上,因此其节能潜力有很大的空间。 暖通空调系统有很多节能措施和技术,都已非常成熟,能够达到良好的节能效果。 但整个系统的节能是个系统工程,不能孤立的关注某个环节,而必须通过投资方、设计师、施工安装、系统运行维护人员的通力合作才能完成节能工作,必须从建筑设计、暖通空调系统设计、系统维护、运行管理各方面展开,才能有效地实现降低医院能耗的目标。


来源 :广州市城市规划勘测设计研究院院副总工 刘汉华 《医院暖通空调节能设计及案例》。


更多精彩

点击即可查看


   
     
   
     
   
     
    

免费打赏

相关推荐

APP内打开