遇一建设单位非要求将防雷接地与零线重复接地分开设置,请问二者间的距离为多大?另外,将防雷接地与零线重复接地分开设置还需要注意什么?
遇一建设单位非要求将防雷接地与零线重复接地分开设置,请问二者间的距离为多大?
另外,将防雷接地与零线重复接地分开设置还需要注意什么?
2楼
不小于20米。
分开是不对的。
回复
3楼
准确的说,在电阻率为100欧米的土壤里,应不小于20米
回复
4楼
请问楼上二位,不小于20米的依据是什么?
回复
5楼
我看防雷设计规范的3.4.2条二者距离不应小于2M.应该依哪个?
回复
6楼
另外,怎样设置才能保证二者的距离?
回复
7楼
胡闹!!
二者分设,后患无穷!
线路的感应过电压,随时会要人命的!
只有独立避雷针的要分设。
回复
8楼
请问楼上所说“线路的感应过电压”是什么?
回复
9楼
雷电感应在供电线路中的。N线及PE线与防雷公用后,就等电位了。
回复
10楼
楼主的意思应该是说,防雷接地与设备接地间距多少,N线是不接地的。
参照一类防雷独立避雷针接地装置(R<10欧)与建筑内接地装置(R<4欧)间距,4米就应该可以了。
需要注意的是,进入建筑物的金属管道由于做了接地,也属于内接地系统的一部分,同样要与避雷针接地保持足够距离。