遇一建设单位非要求将防雷接地与零线重复接地分开设置,请问二者间的距离为多大?另外,将防雷接地与零线重复接地分开设置还需要注意什么?
遇一建设单位非要求将防雷接地与零线重复接地分开设置,请问二者间的距离为多大?
另外,将防雷接地与零线重复接地分开设置还需要注意什么?
12楼
至于到底是多大,应该看建筑物的防雷等级,5楼的说是2米,那时三类防雷。
回复
13楼
现在IEC推荐使用七地共用一地。
回复
14楼
支持第7楼的
回复
15楼
2楼说是不对的,为什么又说他们的间距呢
回复
16楼
TT电网分开,其它就共地了。
回复
17楼
第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
回复
18楼
分开设置距离是不小于20米,防止雷电反击。由于现在城市土地紧缺,安全距离不宜达到。所以提倡使用公共接地。高层接地电阻小于1欧姆,多层接地电阻小于4欧姆。:handshake
回复
19楼
建筑物防雷设计规范GB 50057-94
