住宅采暖管道连接形式哪种?有什么利弊?
代8d
代8d Lv.7
2005年12月14日 16:56:01
来自于采暖供热
只看楼主

住宅采暖 分户计量后,各户都是单走管了,我一般都做会 埋地双管同程! 可前不久遇到一工程师,他说 埋地双管同程 埋地三通太多,三通处易出问题比较麻烦?我一般采用PPR.PB管!热熔连接,他说三通两头不全能热熔对接?有谁知道细节说说?在住宅采暖系统中几种常用采暖形式:1 双管同程式2 单管串连式3 利用分集水器 采暖形式请大家说说你们常用的“住宅”采暖形式?在实际中有何问题?采用了什么管材?

住宅采暖 分户计量后,各户都是单走管了,
我一般都做会 埋地双管同程!
可前不久遇到一工程师,他说 埋地双管同程 埋地三通太多,三通处易出问题比较麻烦?
我一般采用PPR.PB管!热熔连接,他说三通两头不全能热熔对接?有谁知道细节说说?

在住宅采暖系统中几种常用采暖形式:
1 双管同程式
2 单管串连式
3 利用分集水器 采暖形式

请大家说说你们常用的“住宅”采暖形式?在实际中有何问题?采用了什么管材?
免费打赏
guolei12344
2005年12月14日 17:01:55
2楼
明装是双管并联,埋地是单管跨越。
回复
zhengxufeng
2005年12月14日 17:43:48
3楼
现在住宅采暖 分户计量后,明装是双管并联,埋地是双管并联同程式多。也要看你的户型大小
回复
zhengxufeng
2005年12月14日 17:46:45
4楼
现在住宅采暖 分户计量后,埋地要求施工注意管道不进异物。管构造层封闭后,应在地面标明暗管的位置和走向。住户使用说明书中应明示埋地敷设管道走向,以防在装修时遭到破坏……
明装是双管并联,注意坡度、排气、泄水……
回复
80教育
2005年12月14日 18:22:45
5楼
我一般采用PPR.PB管!热熔连接,他说三通两头不全能热熔对接?有谁知道细节说说?

为什么不可以呢?
回复
代8d
2005年12月16日 16:17:18
6楼


我也奇怪呢!当时着急也没细讲这块、那位工程师说现在有的工地埋地管用“铜制”三通!
说铜制三通价高,故建议我采用单管,就不会有埋地三通,也不会出现隐患!

ppr三通两头应该能热熔吧?承受压力能达到多少?
他说了之后,我有点想,以前做了好几个住宅采暖都有埋地三通,想想有点心跳,会不会有天真的露水,起不是要埃骂!

回复
代8d
2005年12月16日 16:23:02
7楼
2楼说的
单管跨接效果怎么样?
这样的系统 后面的散热器数量计算时,要对温度修正吧???
这样计算量大大增加?

住宅基本上很少做明管的啊!
做单管系统的人多吗???
回复
代8d
2005年12月16日 16:42:18
8楼



埋地是双管并联同程式
确有许多优点:
但这样的系统对散热器安装位置要考虑就近设置,
受分集水器限制吧?大平米户型,多个房间都单走管,这样有的要走8-9路?
管子也会在户中位置设置吧、管子间距你设置多少?管子DN15?
我感觉这样系统对于小户型或房间少的房间,采用工艺散热器会很不错?

也是相比于--埋地双管同程,
1、埋地双管同程不需要分集水器
2、调节性能基本一样
3、管子沿墙边设置,对以后装修时影响很小,散热器布置很合理些,在设计时计算量都比单管系统少。
4、埋地双管同程系统多了许多三通,又埋地,在施工质量不能保证下,会有很大的隐患。

----------本人比较喜欢 埋地双管同程 比 埋地双管并联同程式 多些,可以三通的问题,突然重要起来,有高人说说,这个“埋地三通”到底有多大危险?
回复
代8d
2005年12月16日 16:45:48
9楼
4楼说的对! 现在有这些要求!
可以我还没给过,因来我都是沿墙走的,连给水管一并沿墙走的,所以也没有给过什么使用书!
请问,这方面,我们还需要单独给画一张图吗???
回复
80教育
2005年12月16日 19:58:38
10楼
我们这里的做法是:单管跨越!
埋地用PPR,散热器支管采用钢管,接头提到地面以上,减少了隐患!
回复
lwjlwj
2005年12月16日 22:55:56
11楼
散热器采暖用PPR可靠性很差,耐热性(最高使用温度为95℃,长期(50年)使用温度为70℃)和接头连接方式(暗埋时)是硬伤。
回复

相关推荐