看图说理:自动扶梯喷淋做法
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年12月14日 13:05:24
只看楼主

我所见的几种不同的做法:1.在自动扶梯底部做边墙型喷头。

我所见的几种不同的做法:

1.在自动扶梯底部做边墙型喷头。

1134536712885.jpg

ydh1981
2005年12月14日 13:09:49
2楼
2.在自动扶梯底部中央做下垂型喷头。
回复
ydh1981
2005年12月14日 13:12:55
3楼
3.将自动扶梯四周用加密喷头配合卷帘与其他部位分割,内部不做喷淋。

回复
xfd831
2005年12月14日 13:21:24
4楼
我只见过第三种,看眼界了
回复
sbwforever
2005年12月14日 14:12:55
5楼
自动扶梯下做喷淋是第二种做法 喷头的间距是按平面投影距离不是自动扶梯的斜面距离。

如果你采用第三种就是通过建筑上的防火卷帘将自动扶梯从防火分区中隔离出去了

自动扶梯下就不用做喷头了 如果建筑不加防火卷帘 就是第二种做法。
回复
ydh1981
2005年12月14日 14:55:46
6楼
自动扶梯本身运行及人们使用过程中,也会出现火灾事故:
1.机器摩擦;2.电气设备故障;3.吸烟不慎。

自动扶梯的防火仅仅要求考虑防火分隔,以阻止火势向竖向蔓延,而不考虑自动扶梯本身的保护吗?
回复
pass2006
2005年12月14日 15:01:39
7楼
第1、3种做法违反《高规》7.6.3.3
第2种做法,应改用直立型喷头。
回复
sbwforever
2005年12月14日 15:02:15
8楼
如果这样的话 电视着火的危险性更大 怎么办? 电话也可能着火 怎么办?

自动扶梯下加喷头更多是为了防止明火从扶梯这个开放的空间向其他楼层窜火不是保护扶梯本身
回复
ydh1981
2005年12月14日 15:19:46
9楼
7楼说的对。
新高规有这样的规定

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:

7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

如果是一类高层建筑,自动扶梯底部肯定也应该做了。
回复
wwcq
2005年12月14日 15:22:24
10楼
规范规定自动扶梯底部要设自动喷淋,而且是强条
回复
sbwforever
2005年12月14日 15:24:55
11楼
老大 你说你的建筑是高层了吗??