原来的高压开关柜主母线是TMY-2×(120×10)的,现在要用125×10的与已有的柜对接,请问能对接吗,怎么对接,有什么规范标准没有?
原来的高压开关柜主母线是TMY-2×(120×10)的,现在要用125×10的与已有的柜对接,请问能对接吗,怎么对接,有什么规范标准没有?
12楼
虽然都是KYN28A中置柜,但各厂家多多少少都有些改进,除了按最早西安森源图纸生产就可以保证没问题。
就KYN28A柜体新旧柜拼柜而言,楼主需要考虑以下三点:
其一.看柜体外形尺寸是否一致,最早KYN28A是按前高后低阶梯柜设计,有的厂家会改成平顶柜,当然型号可能也会改成KYN28C啥的。
其二.看拼柜孔位、主母排(KYN28A穿墙套管均在柜前正视左侧面)与接地排连接孔位是否一致。
其三.看让位孔位置是否一致。
本人这次就遇到楼主同样的KYN28A拼柜问题,一个工程柜体分两家生产且需拼柜。其中一家是经过改型的柜体,采用拉铆拼柜,不需让位孔(此种柜型便于检修维护),另外一家按早期KYN28A生产。因此这两者就无法拼柜了。后经协调改为一致柜型,问题得以解决。
回复
13楼
4楼说的有道理,主要考虑柜内安全距离,另外要保证搭接部分的面积。
回复
14楼
用一块母排贴在二块需对接的上面,一般没问题,我接很多次了
回复
15楼
根据结构和规范
回复
16楼
完全可以做到对接的,但要考虑安装及母线的搭接位置,120宽的母线水平搭接是4个M20的螺栓。
回复
17楼
小弟无知问下高压柜有用到125X10那么大的铜排的吗?
回复
19楼
用一块母排贴在二块需对接的中间吧。。。
回复
20楼
路过:) :) :)
回复
21楼
谢谢!受益匪浅
回复
22楼
请看建筑电气常用数据手册
回复