原来的高压开关柜主母线是TMY-2×(120×10)的,现在要用125×10的与已有的柜对接,请问能对接吗,怎么对接,有什么规范标准没有?
原来的高压开关柜主母线是TMY-2×(120×10)的,现在要用125×10的与已有的柜对接,请问能对接吗,怎么对接,有什么规范标准没有?
2楼
主要是位置和空间的安全间距问题,如果是同型号柜子,就不存在位置问题,搭接就可以。
回复
3楼
谢谢了!柜子都是KYN28-12A的,看原来的柜子结构电气距离可以满足,用螺栓连接时应该选120×10的为连接标准吧,就是不知道螺栓能不能满足125×10的要求?
回复
4楼
螺栓用M20,四个,查一下母线验收规范里有母线搭接的规定。但TMY120的尺寸在验收规范没有这种规格。
回复
5楼
在其他地方看到,120的母线用M18的螺栓,要是125的母线也用这个标准,不知道能不能满足要求
回复
6楼
这个问题值得关注
回复
7楼
这个一般来说就是所谓的新老柜驳接,1、要确认以前老的开关柜的铜排有没有预备接口如果没有就比较麻烦必须停电测量尺寸然后在公司加工好铜排,或者是带设备到现场制做铜排。2、柜体的侧面有没有开穿墙套管孔,如果没有就必须到工具到现场切板安装穿墙套管,螺栓呢如果是3片铜排的就用M20*95的如果是2片铜排的就用M20*70供电局的验收标准是螺栓打紧后出2到3个螺纹。
回复
8楼
7楼是高手,详尽细致
回复
9楼
这个要看结构啦~
回复
10楼
用M18的就可以,4个长度根据你母排的层数决定就可以,螺母紧后出2-4扣就行
回复
11楼
七楼说的很详细,也很规范吧!我们单位上个月刚做的跟楼主目前要接的情况相同!
回复