喷水规范规定喷水强度8L/min.m2时,喷头最大保护面积12.5平方米,按圆形面积计算则半径约为2米,则正方形布置喷头距离最大应为2.8米,但规范有规定最大为3.6米,怎样理解呢?是我的计算有误吗?请各位前辈指教
喷水规范规定喷水强度8L/min.m2时,喷头最大保护面积12.5平方米,按圆形面积计算则半径约为2米,则正方形布置喷头距离最大应为2.8米,但规范有规定最大为3.6米,怎样理解呢?是我的计算有误吗?请各位前辈指教
2楼
各位大虾
回复
3楼
单个喷头一般为2.5M
回复
4楼
楼上:2.5米是怎样得来的?
回复
5楼
规范规定两个喷头的最大间距3.6M,方形两个对角喷头为3.6*1.414/2=2.5,实际可以达到2.8,但2.8处的灭火效果已经是强弩之末了
回复
6楼
楼上:如果由间距反推得出结果是2.5米,但它又有规定单个喷头最大保护面积为12.5平方米,由圆形保护面积计算,却得出半径2.0米,这岂非矛盾?
回复
7楼
可以看喷规(05版)7.1.2的条文解释
回复