GN30-10D的接地问题
fjj700
fjj700 Lv.2
2010年08月27日 10:06:21
只看楼主

各位高手,我在学习中看到这样一段话:“目前,接地开关一般有以下两种:无效接地方式:隔离开关型式为GN30-10D,带接地功能的旋转式开关,即隔离开关分闸时,其旋转触头接地,将间隔设备从系统中隔离。这种接地方式,没有专门的接地开关操动机构。有效接地方式:型式一般为JN15-10,带有独立操动机构的接地开关。根据现行《电业安全工作规程》的有关要求:当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。

各位高手,我在学习中看到这样一段话:
“目前,接地开关一般有以下两种:无效接地方式:隔离开关型式为GN30-10D,带接地功能的旋转式开关,即隔离开关分闸时,其旋转触头接地,将间隔设备从系统中隔离。这种接地方式,没有专门的接地开关操动机构。
有效接地方式:型式一般为JN15-10,带有独立操动机构的接地开关。
根据现行《电业安全工作规程》的有关要求:当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。
这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
因此,“无效接地”的接地开关,由于只有隔离作用,而没能使需检修的设备有效接地,在现场安全措施的布置中仍需外接临时接地线。而只有“有效接地”的接地开关,才真正符合现行的运行要求”
请问,以上说的对吗?GN30-10D没有操动机构就是无效接地?为什么?怎么就不能起到接地作用了?
请各位踊跃指教
免费打赏
fjj700
2010年08月27日 10:09:27
2楼
补充一句,使用GN30-10D的开关柜现场检修时现场安全措施布置中真的都外接临时接地线了吗?
回复
yuhuoqing
2010年08月27日 15:00:39
3楼
是的,使用GN30的接地并不认为是可靠的接地,即使使用JN15也会有人外挂接地线
回复
海贼王laaa
2010年08月27日 15:18:05
4楼
个人认为生命是无价的,即使JN15属于单独的接地机构,但是操作时挂接地封线是必要的。
回复