接了个户外的展会,就类似嘉年华那种,动力电都需要做临时的电路,因为是水泥地,场地方不让破坏地面,不让挖电缆沟,架空也不现实,而且会期长达3个月,人流量估计会非常大,这种活要咋干啊?还有就是验收这块,会不会有麻烦?
接了个户外的展会,就类似嘉年华那种,动力电都需要做临时的电路,因为是水泥地,场地方不让破坏地面,不让挖电缆沟,架空也不现实,而且会期长达3个月,人流量估计会非常大,这种活要咋干啊?还有就是验收这块,会不会有麻烦?
22楼
既不能架空,又不能在地上开槽,线路上还要人、车通行,我想穿钢管也是仅有的办法吧
回复
23楼
我也觉得穿钢管办法不错
回复
24楼
二楼的意见可行、。
回复
25楼
好像只能穿钢管了。。也没什么特别好的办法
回复
26楼
:D 2#主意不错 区管的那种架空法也可以 都见过
回复
27楼
同意版主的意见,可根据现场实际情况进行调整
回复
28楼
看现场情况了。。钢管首选。。架空也要看是否必要
回复
29楼
照2楼的做就OK啦
回复
30楼
也许最好的就是2楼的穿钢管方案
回复
31楼
同意2漏说法,穿钢管
回复