这片梁还能补救吗?
xiaohuei240
2010年08月27日 09:27:13
只看楼主

由于工地遭受暴雨及洪水灾害,制梁台座也被淹。有一片T梁在洪水前具备浇注砼条件,由于下暴雨就没有浇注。待洪水退去后由于在夜晚施工及检查不到位,模板内台座上积累了大量淤泥也没有清理干净,就浇注砼。拆模后发现底板(马蹄部分)全是泥砂经凿除波纹管已经外漏,腹板由于振捣也部分也泥沙。图片如下,请问各位大哥,大姐,想想能有什么办法能补救,还是这片梁就报废咧? qq:17274920请赐教!!感激不尽!

由于工地遭受暴雨及洪水灾害,制梁台座也被淹。有一片T梁在洪水前具备浇注砼条件,由于下暴雨就没有浇注。待洪水退去后由于在夜晚施工及检查不到位,模板内台座上积累了大量淤泥也没有清理干净,就浇注砼。拆模后发现底板(马蹄部分)全是泥砂经凿除波纹管已经外漏,腹板由于振捣也部分也泥沙。图片如下,请问各位大哥,大姐,想想能有什么办法能补救,还是这片梁就报废咧?
qq:17274920请赐教!!感激不尽!
免费打赏
ecitjian
2010年08月28日 03:30:07
2楼
看不到图片啊,最好还是打开看看里面的情况
回复
jzhsnp
2010年08月29日 11:47:45
3楼
还是拆除重建把,朋友
回复
yilili
2010年08月29日 13:10:01
4楼
依楼主提供的资料,我看只能损失这片T梁了。
回复
zhgm73
2010年08月30日 14:17:48
5楼
存在严重的质量问题,在这个阶段应该将其报废禁用。施工单位应认真检讨这一事件中的深层次问题:思想上、工作程序上。:handshake
回复
zlmzjqj
2010年09月06日 14:06:53
6楼
自己检讨吧、、、、为什么不在浇筑前清理模板内淤泥!
回复
jfyh9941019
2010年09月14日 11:20:20
7楼
估计要报废.:)
回复
ziyouzizai1028
2010年10月06日 10:42:08
8楼
没有补救的可能了,还是重做吧
回复
song2010zhang
2010年10月06日 10:47:49
9楼
:) 建议报废,不能冒这个险
回复
casrh
2011年01月17日 17:21:09
10楼
质量检验员为什么不检查,这种梁补救不了,从做吧从
回复
lzh191
2011年08月26日 01:13:43
11楼
重新做吧,没得救了
回复