380V电机控制回路的熔断器应该加吗?
sjb1200@co163
2005年12月14日 08:20:12
来自于电站工程
只看楼主

380V电机直接采用其相线作为控制电源,用不用加熔断器?电力工程设计手册 电气二次部分 中相关回路没有熔断器,但我见过的图纸中都有,为何??

380V电机直接采用其相线作为控制电源,用不用加熔断器?
电力工程设计手册 电气二次部分 中相关回路没有熔断器,但我见过的图纸中都有,为何??
免费打赏
nlb
2005年12月18日 17:11:33
12楼

主回路的断路器是保护不了控制线的,除非你的电机小。
回复
sjb1200@co163
2005年12月19日 11:08:13
13楼



能说明原因吗???????
回复
nlb
2005年12月20日 18:48:47
14楼

控制线一般为1.5平方,如果你的电机超过5.5kw, 它的主回路保护断路器就可能 保护不了它。
回复
cxd88888
2005年12月27日 10:55:00
15楼
我看还是加了好,这样控制回路有了故障能够及时切断控制电源。同时也方便检查故障所在。
回复
easlight@co163
2005年12月28日 13:13:39
16楼
应试具体情况:1、控制电源取自开关上侧应加熔断器,以保护控制回路。
2、控制电源取自开关下侧加不加熔断器,试电机容量而定,但主要
作用是起保护电机回路,只要有保护作用就应该加。
回复
wbbdkai
2005年12月29日 14:44:50
17楼
我看还是加了好,保护方式不同,可靠。
回复
hebei-jia
2006年01月01日 23:10:37
18楼
我们的做法是,
1、控制电源取自开关上侧应加熔断器,以保护控制回路。(因为小空开一般切不开短路电流)
2、控制电源取自开关下侧加可加熔断器或小空开,因为有电机主回路断路器做保护,所以可以这么做!
回复
hebei-jia
2006年01月01日 23:11:40
19楼
补充以上内容,控制回路加小空开,辅助接点可以送到DCS或PLC,这样比较完善!
回复
hmz02
2006年10月31日 16:20:44
20楼
争论什么,肯定要加。那规范不过是西北设计院的垃圾而已!
回复