代朋友问一个问题,请内行给个参考
互感器
Lv.12
2005年12月13日 21:25:22
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
公司要求选个耐压设备,最高电压100KV,最高被试品电容2.2uF。我计算变压器需要6908KVA,电容电流达69A,有这么大吗?如果对请问在哪里买好啊?调压器容量应选择多大合适啊?
公司要求选个耐压设备,最高电压100KV,最高被试品电容2.2uF。我计算变压器需要6908KVA,电容电流达69A,有这么大吗?如果对请问在哪里买好啊?调压器容量应选择多大合适啊?
nlb
2005年12月14日 19:56:50
2楼
用直流耐压,或1HZ 低频交流耐压,这样试验变压器容量可大为减小。
试验变压器6908KVA,有点恐怖了。
回复
互感器
2005年12月14日 21:00:31
3楼
谢谢,我们做35kV工频,用的变压器是25kVA额定电压100kV,试品电容在200pF。