高手指教
cdyj
Lv.2
2005年12月13日 19:56:06
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
偶有一问题不明白请各位大虾指教:空调的室外机和室内机连接为什么要有铜管而不用别的管子呢。反正也是走氟里昂,别的管子也可以,而且还要便宜点。
偶有一问题不明白请各位大虾指教:空调的室外机和室内机连接为什么要有铜管而不用别的管子呢。反正也是走氟里昂,别的管子也可以,而且还要便宜点。
免费打赏
变风量顾问
2005年12月14日 09:42:47
2楼
腐蚀!
回复
bill2599
2005年12月14日 10:28:25
3楼
第一,考虑安装的实际情况,(要安装方便,使用年限要长,一定的强度,硬度)第二,个种环境对连接管的影响,第三,传导系数
回复
njzxh
2005年12月14日 18:39:38
4楼
好像是渗透率的原因,氟锂昂对钢管的穿透率高.肯定不是传导系数,在表冷器是这个因素,但室内外机之间的联接管不是.