照明回路 选的CN65-16/1P的微型断路器,请问最大能带多大功率的负荷。灯具荧光灯,单个3x36w;照明线选2(1x2.5mm)下面带了 24盏 3x36w的荧光灯,总功率2.592kw,可以吗?
照明回路 选的CN65-16/1P的微型断路器,请问最大能带多大功率的负荷。灯具荧光灯,单个3x36w;照明线选2(1x2.5mm)
下面带了 24盏 3x36w的荧光灯,总功率2.592kw,可以吗?
2楼
16×220=3520≥2592,或者2592÷220÷0.8=14.7≤16
计算可以,但是《民规》有要求,16A的情况下,每回路带的光源不要超过25个,楼主这个已经是72光源了
所以,不建议这样接。
[
本帖最后由 smoye 于 2010-8-26 17:36 编辑 ]
回复
3楼
学习了2楼回答的很精彩:victory:
回复
4楼
不行的,无论是理论还是实际上都是不行的,理论上楼上的说过了,实际上,开关会发热的,长时间运行会跳闸的:loveliness:
回复
5楼
谢谢啊,学习了
回复
6楼
同意四楼的,还是得大点好吧
回复
7楼
回复
8楼
单个回路不能超过2KW
回复
9楼
学习了
回复
10楼
长见识了
回复
11楼
同意,我们通常不超过20个左右36W光源,楼主的72个36W严重违反规范了。。。