工作零线不能安装熔断器在那个规范上写的
guojinanming
2010年08月26日 16:35:03
只看楼主

工作零线不能安装熔断器,我记不起在那个规范上写的,现在查不到,请指教啊。

工作零线不能安装熔断器,我记不起在那个规范上写的,现在查不到,请指教啊。
免费打赏
dianqipanli
2010年08月26日 20:52:00
2楼
《低压配电设计规范》第4.5.6条:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
其实在很多规范中都有此类规定。
回复
pengdikun2010
2010年08月27日 10:18:44
3楼
本人是在教科书上接触这个规定的,
回复
guojinanming
2010年08月27日 12:00:08
4楼



谢谢,再次谢谢。