在地下车库中,只设排风系统,送风可不可以在车库顶上作几个通风百叶窗,而不设送风系统,不考虑车道自然补风,谢谢!
在地下车库中,只设排风系统,送风可不可以在车库顶上作几个通风百叶窗,而不设送风系统,不考虑车道自然补风,谢谢!
2楼
你排烟的补风呢?如何处理
回复
3楼
排烟的补风从车库顶的通风百叶窗。
回复
4楼
通风百叶窗所在防火分区发生火灾,你这个百叶窗是补风口还是排烟口呢
回复
5楼
这样不会短路吗 ???????????????????????????????????????
回复
6楼
要补风的.
回复
7楼
既然要补风,那怎么确定补风量?
回复